怎么根据电机功率选择导线和空气开关,接触器等

怎样根据0.75KW的三相交流电机(380V),选择导线和空气开关,继电器以及接触器等。我没有一点经验。还望哪位有经验的大侠帮帮我。回答请写清计算公式。先谢谢了。

知道功率就能知道额定电流,空开选额定电流3到4倍为好、电线选额定电流两倍以上。接触器也能选了。

0.75KW的三相交流电机额定电流:

I=P/1.732/U/cosφ=0.75/1.732/0.38/0.78≈1.5(A)。

两个系列,一个是动力保护型——D型,一个是照明保护型——C型;用空开在选型时,注意事项:C型选取系数是1.5-2倍,D型选取系数是1.25-1.5倍。用总制型塑壳断路器选取系数是1.15倍即可。


扩展资料:

电动机的寿命与绝缘劣化或是滑动部的摩耗、轴承的劣化等造成的功能障碍等各项要素有关,大部分视轴承状况而定。轴承的寿命如下述,有机构寿命、润滑油寿命两种。轴承的寿命。

1、润滑油因热劣化的润滑油寿命。

2、运转疲劳造成的机械寿命。

电动机在绝大部分的情况下,因发热对于润滑油寿命的影响更甚于加在轴承上的负载重量对机械寿命的影响。因此,以润滑油寿命推算电动机寿命,对润滑油寿命影响最大的要因是温度,温度大幅地影响了寿命时间。

参考资料来源:百度百科-电动机

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-30
1.1kw,3kw电机220v时《(1.1+3)/220》*1000约19a电流,用于380v时《(1.1+3)/380*1.73》*1000约6a电流,空气开关是额定电流的1.5倍。19a用2.5平方以上铜芯线,6a可用1.5平方铜线
第2个回答  推荐于2017-10-13
0.75KW的三相交流电机额定电流:
I=P/1.732/U/cosφ=0.75/1.732/0.38/0.78≈1.5(A)
小截面铜芯电线每平方安全载流量约6A附近,考虑电线的机械强度,宜选1.5平方电线;空气开关容量为电机额定电流的1.4倍附近,2A多可以负载,但不容找到这么小容量空气开关,选用6A的;继电器或接触器容量为电机额定电流的2倍或以上较耐用,宜选5A或以上的。本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-02-27
0.75KW.大概1.5A。空开选用2.5倍。选用6A的。接触器1.4倍,但好像没有这么小的,也选用6A的。热继电器的保护范围应包含额定电流。故应选用1.5~2A的
第4个回答  2009-11-22
根据0.75KW的三相交流电机(380V),有功电流一般为1.15A,启动电流为1.15*2.2=2.53A
根据国标IEC60335家用电器安全“第一部分:通用要求”中的规定:额定电流小于3A的电器可以采用截面为0.5——0.75平方毫米的铜芯导线。
空开、继电器的选用种类很多,但是耐受电流值一般选用9A左右
相似回答