剪力墙斜截面抗剪承载力计算公式?

如题所述

斜截面抗剪承载力计算公式如下:

1、 V Vcs 1.75 1.0 ft bh0 f yv Asv s h0 (5-7) 式中 一剪跨比,可取a / h0 , a 为计算截面至支座截面或节点边缘的距离,计 算截面取集中荷载作用点处的截面。 当 小于 1.5 时,取 1.5;当 大于 3.0 时,取 3.0。 

独立梁是指不与楼板整浇的梁。 构件中箍筋的数量可以用箍筋配箍率 sv 表示: sv Asv bs 3.当梁内还配置弯起钢筋时,公式(5-4)中 Vb 0.8 f y Asb sin s (5-8) (5-9) 式中 f y 一纵筋抗拉强度设计值;。

Asb 一同一弯起平面内弯起钢筋的截面面积; s 一斜截面上弯起钢筋的切线与构件纵向轴线的夹角,一般取 45o ,当梁较 高时,可取 60o 。 

剪压破坏时,与斜裂缝相交的箍筋和弯起钢筋的拉应力一般都能达到屈服强度,但是拉应力可能不均匀。为此,在弯起钢筋中考虑了应力不均匀系数,取为 0.8。

一、详细介绍

受剪是设计的构件所处承载状况,抗剪是核算构件在这个状况下能否具备符合规范要求的安全可靠程度。

斜截面抗剪承载力计算是混凝土构件承载能力极限状态计算的一部分,前提是经过荷载基本组合下框架分析该梁的最大剪力,按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》第六章6.3 斜截面承载力计算进行。

首选配置箍筋而不用弯曲纵筋方式,确定最危险斜截面。照规范公式计算,确定箍筋直径、间距。过程详6.3节各条。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考