16千瓦用电器接市电可以吗

我有8个2千瓦的电暖气可以同时使用接在普通居民220V电压上吗。
可以同时接几个?

不行啊,电流太大,容易出现火灾,
尤其是纯电阻电路,更容易导致电路(尤其是居民段)的火灾,
电流I=p/u
I=16000/220=72.7安培
你家的电线,电表都受不了!

你家的电表如果是指针式的允许的最大电路是10安培,电子式的最大最大是50安培,一般为20安培的,我是指最大允许电流,。
你自己想象吧,看危险不!

还有一种方法,电热器的工作环境和电压没有太大关系,因此,你可以在你家进户是进行变压,将你家的电路改为两路,一路为正常的照明电路,另外通过变压器一路,但是必须换电表,这样,你家可以正常照明,也可以正常供热,但是,你要记住将电压变为800v就足够了,太高了电热器受不了,如果的太低,电流会太大!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-12-01
不可以,一般普通居民220V的进线6MM2的安全载流量电流38A,8个2千瓦的电暖气电流月72A,要重新放线BV-16MM2,配好保护开关.
第2个回答  2008-12-01
不可以的,居民家用配电没这么大,一般接两个已经超载了,接一个是没事的,最多再用一台空调
第3个回答  2008-12-02
一般居民用电进入家中的都是单相电,这就要看你的进线电表是都大的了,一般是5(20)和10(40)的较多,也就是说最大电流是20A和40A,而16KW的电流是72.7A,通常情况下是不可以的,所以有两种情况,换电表,或你家用三相进线,当然这费用就高了。
如果是5(20)的电表最多可以接3个,10(40)的最多可以接5个。如果你的用电器是有温控的,你可以实测它的用电量,然后进行计算。
第4个回答  2008-12-01
容易造成电压过大从而导致空开跳开或者保险丝断掉。最好只接一个。本回答被提问者采纳