除氧器出现水位过高怎么处理?

如题所述

检查高加的抽汽电动门、抽汽逆止门全关,事故疏水门全开,高加三通阀切为旁路运行,高加出口电动门联关。特别注意主给水流量有无异常下降。检查高加水位远方和就地是否一致,高加水位是否下降,确认高加切除是否为管束泄漏造成。如果为管束泄漏,应保持高加三通阀为旁路运行,禁止投运高加,防止汽机进水。同时注意各段抽汽管道蒸汽温度(尤其是管 道下部温度)有无异常下降,检查抽汽管道疏水相应开启。

高加切除后,大量过热疏水进入凝汽器会导致真空瞬时下降。同时,由于高压抽汽全关,多余抽汽引起汽机做功加大,导致机组负荷瞬时增加,注意检查汽机真空,确定是否启备用循泵和真空泵,以防真空过低引起机组 跳闸。高加切除后,#3高加至除氧器正常疏水调整门和连续排汽手动门若不及时关闭,此时由于除氧器排氧门开启,则会产生大气通过排氧门进入凝汽器,导致机组真空下降。

所以高加切除后,应及时关闭排氧门、#3 高加至除氧器正常疏水调整门。在确认高加水位正常后应关闭事故疏水门,并注意保持其适当的水位。高加切除后,尤其是机组高负荷时,应立即将机组控制方式由CCS 切为汽 机跟随TF 方式或基本方式BASE 手动调整,以保证机前压力稳定,不超过 17.0MPA。并适当减少燃料量,同时对应汽机真空值,保证机组负荷平稳下降,从而确保机组做功能力、蒸汽温度和压力、凝结水泵出力等在正常 范围之内。高加切除后,由于给水温度下降、燃料量增加,导致主、再热汽温超温。 应在高加切除后,及时增加过热蒸汽 I 级、II 级减温水和再热蒸汽减温 水,调整配风,调整风烟档板开度,监视排烟温度,保证汽温在可控范围。由于高加切除后进入除氧器的疏水中断,除氧器产生水位波动。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-23

除氧器的主要作用是除去锅炉给水中的氧气和其它不凝结气体,以保证给水的品质。若水中溶解氧气,就会使与水接触的金属被腐蚀,同时在热交换器中若有气体聚积,将使传热的热阻增加,降低设备的传热效果。因此水中溶解有任何气体都是不利的,尤其是氧气,它将直接威胁设备的安全运行。在火电厂采用热力除氧,除氧器本身又是给水回热系统中的一个混合式加热器,同时高压加热器的疏水、化学补水及全厂各处水质合格的高压疏水、排汽等均可汇入除氧器加以利用,减少发电厂的汽水损失。在检查高加正常,排除高加管束泄漏后,应及时投入高加。将高加出口电动门开启,将高加三通阀切为主路运行。恢复高加时应按照运行中投入高加的步骤正常操作,并注意投入高加时升温升压不宜过快。

第2个回答  2018-01-23

当凝结水泵电流过高时,应及时降低负荷,控制除氧器水位,必要时将其切至手动调整,防止凝结水泵过负荷跳闸。高加切除引起给水温度变化,汽包水位会产生扰动。由于给水温度的迅速下降,汽包水位产生迅速下降,但由于用汽量减少等因素的影响,汽包水位又很快上升,此时应了解虚假水位的变化情况,及时将汽泵切为手动调节给水。在高加切除过程中,密切监视给水流量的变化,防止三通阀故障等原因导致给水中断。在高加切除后的调整中,应加强机组各方面人员的配合。特别是调整燃烧后应主动向其他人员说明负荷增减量和变化速率。