套筒挤压的问题

我们是修客专的~钢筋连接是用套筒挤压,报告有一项检测评定依据,有好几项,能告诉我有哪几项吗?最好有在建项目的朋友告诉我一下 很急~谢谢~

作为建设部"九五"期间新技术重点推广项目,钢筋冷挤压连接技术比较成熟,这一新技术与传统的搭接和焊接相比,具有接头性能可靠、质量稳定、不受气候及操作者技术水平的影响、节约时间和能圆、安全等特点,普遍推广应用于地震及非地震区的钢筋混凝土结构。 一、施工中采取的主要措施 1、固定操作工人,并对操作人员进行技术培训,经考核合格,持证上岗。 2、挤压连接前,钢筋端部标出定位标志和检查标志,定位标志是标示钢筋与套筒的位置,由于钢套筒挤压后伸长,定位标志进入接头,所以设检查标志检验钢套筒位置是否正确。 3、挤压时必须从接头中间压痕标志开始依次向两端进行考试大注册结构工程师。 4、为提高工效,在加工场区,将钢套筒与钢筋连接,完成挤压头的一半,在现场挤压另一半,但半成品要架起放置,防止挤压筒内被污染。 5、冷挤压套筒与钢筋规格要相符,不得以大代小,当钢筋变直径时,若钢筋相差一个等级,则可用大直径的套筒,若钢筋相差两个等级,则必须增加一个过渡段。如,一些柱子的钢筋由Φ32变为Φ40,则套筒为Φ40连接Φ40->Φ36钢筋,之后,再用Φ36套筒连接Φ36->Φ32钢筋。 6、冷挤压的压模必须等规格使用,当连接不同直径的钢筋时,应根据两边的钢筋直径采取相应的压模。 7、挤压连接完成后,要及时调直,偏折角度≤4度。 8、加强质量检查工作,质量检查分为外观检查和拉伸试验两部分。 (1) 施工班组对所有的接头进行检查,要求自检合格,专职质检员抽检10%的接头。 (2) 拉伸试验时,以同批号钢套筒且同一制作条件的500个接头为一批,且不足500个接头时仍作为一块。每批接头中抽取3个接头做试验。 9、冷挤压设备在每6000次使用后要检修一次。挤压设备中的高压胶管是易破损部位,应防止负重拖拉、弯折或被钢筋刻划,造成油管破坏。 二、技术经济指标分析 1、对本项技术来说,被连接的钢筋越粗越经济,考虑到经济因素及施工方便等条件,当钢筋直径≥22时,比较合理。 2、采用冷挤压连接,解决和缓解了梁柱中钢筋搭接处钢筋过密,摆置不下的矛盾,有利于浇注砼的施工。 3、规范要求≥22的钢筋不宜绑扎连接,且不能用于有抗震要求的工程,采用冷挤压连接,满足了规范要求,保证了结构的安全和抗震性能,具有巨大的社会效益。 在实际工程项目中,有时钢筋的连接长度较大,在此过程中,由于接头受挤压伸缩,超长钢筋受温度影响胀缩,引起钢筋的长度。位置发生变化。通过实验,研究钢筋的变形规律,逐渐摸索出一套控制变形的技术。转贴于:中国注册结构工程师考试中心 上一篇文章:一级结构:幕墙玻璃的安全选用(2) 下一篇文章:塑料窗焊角开裂的预防 【中国注册结构工程师考试中心】【收藏此页】【大中小】【设为主页】【打印】【回到顶部】【关闭】 相关文章 ·幕墙设计常见问题及预防(2) ·玻璃幕墙追求“太阳能” ·幕墙设计常见问题及预防(1) ·共挤技术在塑料加工中的应用 ·塑料窗焊角开裂的预防 ·膜结构的加工制作与施工技术概述