55问答网
所有问题
刚浇灌水泥屋顶,拆下模板就发现钢筋网络的锈蚀痕迹
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-21
钢筋混凝土现浇板,在拆除板底模板后发现有钢筋网状锈迹。一般有两种可能,其一是浇筑混凝土时钢筋保护层或振捣不到位;另一种可能是钢筋绑扎后搁置一段时间,且又碰到下雨致使钢筋产生水锈后留下的痕迹。简易的辨别方法,即在锈蚀痕迹处用钢钻敲开一小段就能识别。
追问
会不会是钢筋有问题?
追答
钢筋仅目测是有无法看出问题的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/LIIQRLFLcFGLcQFG8Q.html
其他回答
第1个回答 2014-09-28
在浇的时候没有把钢筋震好,