关于单相桥式全波整流电路

本人计划用直流220V/400W的电机做升降设备,直接用市电~220VJ进行整流,采用50A的全桥整流,为什么总是击穿整流器呢?
先是怀疑浪涌电流,加上了几个10000PF/1000V的电容,照烧不误;
后又怀疑是电机在换向时的自感电动势或者自身发电的电压将其击穿,又在电机电枢两端加上了1欧姆/10W的放电电阻,情况照旧。
这是为什么?有什么可以解决的办法?

补充一点,桥堆绝对没有接错线。
还有,就是桥堆的耐压600V。控制电机的方式是用四个固态继电器(触点30A)做换向电路控制。

你不能用固态继电器做换向电路的,应该用两组全控桥反并联来实现正反转,两组桥的触发脉冲一定要配合好,主回路中最要串联一个大的电感(平波器).电机一共有四个工作象限,正向电动,向制动,反向电动,反向电动.当电机从正向运转变为反向电动时一定要经过第二象限正向制动.你用继电器直接切换时,电动机的运转方向还没有改变时,直流电流就接上去了(这时电机是发电机),造成两个直流电压顺极性串联,主回路电流非常大,管子肯定烧坏.
关于两组桥的脉冲的配合问题你可以看两本书,一本是电力电子,另一本是自动控制原理.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-10-16
问题可能出在四个固态继电器上,正方向的还没关断,反方向的又导通了。
你换一个有足够(电流)容量的,有两组转换接点的继电器,代替固态继电器试试看。
如果一定要用固态继电器,则应加电势(或电流)检测电路,或延时切换方向(经停止以后)。
第2个回答  2008-10-16
有两种情况:
1.电压击穿。耐压值至少要有220v的2.82倍,即大于610伏,一般要求要大于1000v,因为发热时耐压会降低很多,此例是感性负荷,要大于2000v。
2.电流过大烧毁,此情况的特点是烧断。
第3个回答  2008-10-16
你先说下你的桥堆的耐压吧,最起码要在400V以上
另外就是反向电动势的问题不知道你是靠什么来控制电动机的?
第4个回答  2008-10-19
是电机在换向,停止时的自感电动势,你把1欧姆/10W的放电电阻去掉,加一个20A的续流二极管(反转那边也要加一个,且注意方向)