变压器和电动机的主保护一般分别有哪些?

如题

变压器主保护:稳态比率差动
差动速断
工频变化量比率差动
零序比率差动/分侧比率差
电动机的主保护:速断保护;过流保护;过负荷保护;负序电流保护;零序电流保护;热过负载保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-07
看不明白什么意思
第2个回答  推荐于2016-10-14
不同的变压器有不同的保护,举例:
主变压器保护装置的配置
(1) 主变压器差动保护(两套),保护主变压器绕组及其引出线的相间短路故障;动作于全停;另配有TA断线检测功能,在TA断线时瞬时闭锁差动保护,且延时发TA断线信号。
(2) 主变压器中性点接地过电流保护(两套),保护设两段定值各带一段时限,第一段时限发信号,第二段时限动作于跳闸。
(3) 主变压器瓦斯保护(一套),轻瓦斯瞬时动作于信号,重瓦斯动作于全停或切换至信号。
(4) 主变压器压力释放保护(一套),动作于信号或全停。
(5) 主变冷却系统故障保护(两套),保护带两段时限,t1动作于发信号,t2动作于程序跳闸或厂用切换。
(6) 主变油位(一套),动作于信号。
(7) 主变油面温度(一套),温度高动作于信号;高高跳闸或切换至信号。
(8) 主变绕组温度(一套),温度高动作于信号;高高跳闸或切换至信号。
(9) 非全相运行及三相操作不一致保护(一套),动作于全停和报警。
(10) 发变组220kV断路器启动失灵保护(一套),当保护装置出口动作发出跳闸脉冲而断路器拒动时,以较短的时限断开相邻元件的断路器,以及相邻元件的断路器失灵时,断开发电机-变压器组断路器的保护装置。
主要电动机的主保护:速断保护;过流保护。另外还有的电动机有过负荷保护
第3个回答  2013-11-07
另外还有的电动机有过负荷保护。本回答被网友采纳