一台变频器带两个电机,电机怎么单独调频率

现有一台“台达”VFD-E变频器,一台2.2kw,一台0.75kw的电机,已经用这台变频器连接上了两个电机,要求是两个电机相互独立,能单独调频率控制转速。现在问题是,两个电机能够单独开停机,但是显示板上所调的频率只能控制其中一台电机,另外一台只能开停机,不能调频率。请问应该怎么设置参数,网上有人说可以设置两套参数,但小弟不知道怎么设置,说明书上也没有说,谢谢各位师傅了,希望能讲详细点!

如果你是直接把变频输出连接两台电机上,这是不可能的。
因变频器输出线已经连接两台电机,只要变频有输出,两台电机都会被驱动,是样转速。
如果通过在变频器输出线上连接两个交流接触器,这两个交流接触器分别连接两台电机。可以分别控制两台电机的运转和起停,但只要都运转,肯定是同时都会是同一频率。
核心问题:一台变频器只有一组输出端子,不可能会分别控制两电机不同转速运转。追问

现在是可以分别控制两个电机的起停,就是不能单独控制频率,调频率的时候只有一台电机受控制,另外一台怎么调也变不了频率,就是想实现两个电机单独调频率,不知道可否实现,谢谢!

追答

一拖二实现不了,因为只有一个输出端子,同时只能存在一个频率输出。要么一起控制同起同停同频率,要么只能不同时段分别控制两台启停运转,不同频率。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-25
变频器输出接两个接触器,两个接触器分别控制两台电机,使用1#电机时先启动1#接触器,然后启动变频器,停止时先停接触器在停变频器。2#电机控制方法与1#相同,两台电机要互锁,不能同时使用。至于两套参数的问题得看你的变频器支持不,使用一套参数也能用,只不过就是对电机保护不好。
第2个回答  2013-10-17
1.可以设置两套参数,那是一台变频器可以带2个电机,但这2个电机不能同时运转,只能在同一时间里有1台电机运行。(通过接触器进行切换)
2.变频器连接上了两个电机要同时运转,只能用V/F控制方式,并且使用相同的频率工作。不能一台一个频率运行。
第3个回答  2013-10-17
粗略看了接线,应该是两台电机共用变频器输出端,除非是工频运转,否则无法实现单独控制。