剪力墙的lc是指什么范围?

如题所述

Lc是剪力墙的约束边缘构件的尺寸范围,包括阴影区和非阴影区两个区域,这两个区域的体积配箍率不同,非阴影区的体积配箍率是阴影区的一半,图中λv是体积配箍特征值,不同的抗震等级规定的λv不同。体积配箍率是按照λv﹙体积配箍特征值﹚计算得来的。

Lc以外是剪力墙身。这是11G101-1第14页的截图片。

扩展资料

注:

1 翼墙长度小于其厚度 3 倍时,视为无翼墙剪力墙;端柱截面边长小于墙厚 2 倍时,视为无端柱剪力墙;

2 约束边缘构件沿墙肢长度 lc 除满足表 11.7.15 的要求外,当有端柱、翼墙或转角墙时,尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度加 300mm;

3 约束边缘构件的箍筋或拉筋沿竖向的间距,对一级抗震等级不宜大于 100mm,对二级抗震等级不宜大于 150mm;

4 hw 为剪力墙肢的长度。

参考资料:百度百科 框支剪力墙结构