应急灯怎么安装?

应急灯怎么安装?

可以只装一个应急模块让一个灯亮。按你说的隔一盏灯装一个应急照明足够了。
选购应急模块时除了注意型号和功率外,还要询问供应商是否与原灯具匹配。因为虽然应急模块上标有接线方式,但并非适用所有品牌的灯具。最好选购同一牌子。
一般接线方式是一根火线经开关后接电子整流器电源侧L,零线接电子整流器电源侧N,电子整流器出线侧接灯两极
,按整流器上的接线图接。这一路作为一般照明。
还一路火线不经开关直接接应急模块电源侧L,零线接N。(注意牌子是否适用,接的时候要停电,不然,有可能会烧;还有一点,要先接电池,否则无负载会短路。)应急模块出线侧接线方式根据不同灯具品牌不一样,不要看了接线图盲目去接。最好事先拿个整流器到供应商那去试一下。
市场上的应急模块一般有1个半小时到2小时的。
灯具安装位置可以高于消防喷淋安装位置的。规定距离还真不知道。我看了下我们这的,最小水平距离在1米左右,垂直距离高于喷淋0.1米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2020-03-03
应急照明的分类及设置要求
应急照明也称事故照明,是指因正常照明的电源发生故障而启用的照明。根据国际照明委员会CIE NO.49号文应急照明包括备用照明、疏散照明和安全照明。
(一)备用照明,是指正常照明失效时,为继续工作(或暂时继续工作)而设置的照明。继续工作的备用照明,通常设在配电室、消防控制室、消防水泵房、防排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机室等。暂时继续工作的备用照明,通常设在人员密集场所,如观众厅、建筑面积超过1500m2的展览厅、避难层及建筑面积超过200m2的演播室等。
(二)疏散照明,是指为了人员在火灾情况下,能从室内撤离至室外(或某一安全地区)而设置的照明,包括安全出口标志灯、疏散指示标志灯和疏散照明灯三种。
1�安全出口标志灯,通常设置在疏散门口的上方。在首层的疏散楼梯应安装于楼梯口的里侧上方,其安装高度不应低于2米。
2�疏散指示标志灯,通常设在疏散走道及其转角处距地面1米以下的墙面上。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称《民规》) 24.7.6条规定:“走道上的指示标志灯间距不宜大于15m。”
3�疏散照明灯,通常设在高层公共建筑中的疏散走道和长度大于20m的内走道、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间及前室的顶棚或墙面上。
(三)安全照明,是指正常照明突然中断时,为确保处于潜在危险的人员安全而设置的照明。如医院手术室照明,其照度不小于正常照度值。
按规范要求薛城区广播电视中心须在大演播室设置疏散照明和暂时继续工作的备用照明;在配电室、消防控制室设置继续工作的备用照明;在楼梯间大门和门厅大门的顶部安装安全出口标志灯;在走廊内及楼梯间转角处安装疏散指示标志灯;在走廊和门厅天棚上安装疏散照明灯。本回答被提问者和网友采纳
相似回答