什么是:额定短路开断电流?额定短路关合电流? 他们有什么区别?

如题所述

额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大值,称为极限开断电流。
额定短路开断电流:是指开关极限断开电流的最大能力,辟如开关上表明额定短路开断电流20KA,表示20KA内的短路跳闸触头灭弧热元件动作等有效,超过这个绝限跳闸接头灭弧热元件动作不保证,会产生拉弧。
额定短路关合电流是指合闸时短路电流的绝限能力,辟如开关上表明额定短时关合电流(峰值) 50kA ,当外界线路短路时而你把闸合上去,这时开关受合闸短路电流而跳闸,如果这个瞬间短路电流没有超过50KA,触头灭弧有效。如果超过瞬间50KA触头灭弧不保证,就会拉弧或造成热元件失效等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-29
额定短路开断电流?
是指开关绝限断开电流的最大能力,辟如开关上表明额定短路开断电流20KA,表示20KA内的短路跳闸触头灭弧热元件动作等有效,超过这个绝限跳闸接头灭弧热元件动作不保证,会产生拉弧。
额定短路关合电流?
是指合闸时短路电流的绝限能力,辟如开关上表明额定短时关合电流(峰值) 50kA ,当外界线路短路时而你把闸合上去,这是开关受合闸短路电流而跳闸,如果这个瞬间短路电流没有超过50KA,触头灭弧有效。如果超过瞬间50KA触头灭弧不保证,就会拉弧或造成热元件失效等。本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-10-18
额定短路开断电流:是指能安全断开的最大短路电流。额定短路关合电流:是指能安全闭合的最大短路电流
第3个回答  2008-10-17
短路断开电流是指能断开瞬间大电流的能力如果电流再大就粘死断不开了,后者意思一差不多。
相似回答