我要修一个内35*16心。输入220V输出8V,的变压器。不知初级绕几多,次级又绕几多。用多大铜线绕?最主要是知道变压器的绕组计算工式。请大家给个工式

匝数=电压×10^4/(4.44*工作频率×磁感应强度×铁芯有效截面积×铁芯叠加系数)

其中磁感应强度跟选用的矽钢片有关
铁芯截面积就是窗口面积,跟选用的骨架有关

铜线的直径要根据功率来算
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-10-24
简单的方法是用卡尺量一下坏的铜线,在数一下圈数
第2个回答  2008-10-24
小型变压器的简易计算:

1,求每伏匝数
每伏匝数=55/铁心截面
例如,你的铁心截面=3.5╳1.6=5.6平方厘米
故,每伏匝数=55/5.6=9.8匝

2,求线圈匝数
初级线圈 n1=220╳9.8=2156匝
次级线圈 n2=8╳9.8╳1.05=82.32 可取为82匝
次级线圈匝数计算中的1.05是考虑有负荷时的压降

3,求导线直径
你未说明你要求输出8伏的电流是多少安?这里我假定为2安。
变压器的输出容量=8╳2=16伏安
变压器的输入容量=变压器的输出容量/0.8=20伏安
初级线圈电流I1=20/220=0.09安
导线直径 d=0.8√I
初级线圈导线直径 d1=0.8√I1=0.8√0.09=0.24毫米
次级线圈导线直径 d2=0.8√I2=0.8√2=1.13毫米
第3个回答  2008-10-25
你的铁心没有单位,给你用MM作为单位.35*16=560MM2
对于一般工频=50HZ的1000W以下变压器可以用下式计算
45/(1.1*铁心面积)=匝/V=45/(1.1*5.6)=7.305匝/V
初级输入220*7.3=1607匝
次级输入8*7.305*0.05+8*7.305=61.32匝(由于负载后电压下降应增加5%匝)
你没有说明你的输出电流,假设输出电流为2A
输出功率等于8*2=16VA
输入电流等于8/220=0.036A
输入线径D=0.715*输入电流根号=0.715*0.036根号=0.136A电流密度选J=3A/MM2根据铜漆包线的规格及安全载流量则选取0.25MM铜线
输出线径D=0.715*输出电流根号=0.715*2根号=1.011A电流密度选J=3A/MM2根据铜漆包线的规格及安全载流量则选取0.67MM铜线.
本人有一台250VA变压器输入0.44线396匝,输出1.0线7条并绕25匝12V 20.8A正在使用中,铁心面积23CM2