电气火灾的初始原因有哪些?

如题所述

引发电气火灾的初始原因主要4种:

一、漏电火灾

所谓漏电,就是线路的某一个地方因为某种原因(自然原因或人为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(通过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间(电线通过水泥墙壁的钢筋、马口铁皮等)有一部分电流通过,这种现象就是漏电。

当漏电发生时,漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。在漏电点产生的漏电火花,同样也会引起火灾。

二、短路火灾

电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火线与零线,或火线与地线(包括接地从属于大地)在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象就叫短路,俗称碰线、混线或连电。

由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大,大大超过了线路正常工作时的发热量,并在短路点易产生强烈的火花和电弧,不仅能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾。

三、过负荷火灾

所谓过负荷是指当导线中通过电流量超过了安全载流量时,导线的温度不断升高,这种现象就叫导线过负荷。

当导线过负荷时,加快了导线绝缘层老化变质。当严重过负荷时,导线的温度会不断升高,甚至会引起导线的绝缘发生燃烧,并能引燃导线附近的可燃物,从而造成火灾。

四、接触电阻过大火灾

众所周知:凡是导线与导线、导线与开关、熔断器、仪表、电气设备等连接的地方都有接头,在接头的接触面上形成的电阻称为接触电阻。如果接头中有杂质,连接不牢靠或其他原因使接头接触不良,造成接触部位的局部电阻过大,当电流通过接头时,就会在此处产生大量的热,形成高温,这种现象就是接触电阻过大。

在有较大电流通过的电气线路上,如果在某处出现接触电阻过大这种现象时,就会在接触电阻过大的局部范围内产生极大的热量,使金属变色甚至熔化,引起导线的绝缘层发生燃烧,并引燃烧附近的可燃物或导线上积落的粉尘、纤维等,从而造成火灾。

电气火灾特性:

1、隐蔽性强。由于漏电和短路通常发生在电气设备内部和电线交叉处,因此无法看到电气火灾的初始部分。只有在火灾形成并发展为火灾后才能看到,但此时,火灾已经很大,很难再扑灭火灾。

2、随机性强。电气设备布局分散,火灾位置难以预测,火灾发生的时间和概率难以量化。正是这种突发性和突发性给矿井电气火灾的管理和预防带来了一定的困难,一旦发生事故,很容易引发恶性事故。

3、它燃烧得很快。当电缆着火时,由于短路或过流期间电线的温度极高,火焰燃烧得很快,并沿电线迅速蔓延。

4、电线或电气设备着火时,通常是在里面,看不到起火点,也不能用水灭火,所以带电电线着火时很难灭火。

5、损失程度大。电气火灾的发生不仅会导致电气设备的损坏,还会影响人员的安全。