三菱plc通讯不上是什么原因?

如题所述

COM1会闪烁就说明PLC的编程软件在给PLC发送数据,而PLC迟迟没有反馈数据,最后就是通讯超时。而COM1闪烁,就说明编程软件的COM口编号选对了,这个就不要改了。

    这个先确定通信线正常,是不是反馈数据的线断了。

    然后把PLC拨到STOP状态,以防COM1被程序占用。

    PLC站号要弄清楚,如果不知道站号是多少,可以用0测试,0使广播地址,理论上PLC不管站号是多少,用0都可以通讯上,但是实际使用中发现,不是,如果用0也通讯不上,那么就得是1,2,3地挨个试了。

    最后是模式ASCII和RTU的选择,PLC用的哪个模式一定要弄清楚,这个PLC默认的是ASCII模式,但是有可能被更改过。

需要注意,这个自动侦测,只是侦测波特率,停止位等串口参数,对站号,模式是无法侦测的,因此这两个一定要确认好了。

望采纳。。。。。。