海信空调开机一会儿就自动关机

如题所述

原因:1、高压过高过热,制冷剂过多。2、散热不良。3、管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。4、蒸发器或滤网积尘结垢。缺氟也有可能缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。5、控制电路板故障。6、温度传感器过载,信息错误。7、电源接线松脱、接触不良。8、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。 建议解决方法:1、首先检查一下电源输入回路元件比如:电源保险、压敏电阻、以及交流滤波电容。2、检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3、若以上检查都正常后,接着在测量检查一下室内机 与室外机的电源供电电路元件。4、如果以上检查都正常,若上电试机还是不行,那这故障,最后重点检查一下主板上的CPU微处理器的工作条件是否具备。5、适当减少制冷剂量。6、气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。7、当空调器室内机不能正常工作时,主要应检查室内机控制电路中的微处理器部分,重点检查微处理器的供电电路、复位电路、时钟晶振和EEPR0M等部分。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答