防止矿井外因火灾的措施是什么?

如题~~~!

一、电气事故引发的火灾防治措施及装备
1、井下机电设备硐室防火措施
⑴ 井底设消防材料库,各主要机电硐室均配有消防器材。
⑵ 井下主变电所、采区变电所、主排水泵房及通道均采用不燃性材料支护,并设有防火栅栏两用门。
⑶ 井下消防洒水管网为各主要机电硐室设有消火栓。
2、井下电气设备的防火措施
⑴ 高瓦斯矿井,除井底车场、主要进风巷内的井下电气设备采用矿用一般型,其它场所电气设备均采用矿用防爆型。
⑵ 井下主变电所采用双回供电,当一回故障时,另一回保证井下全部负荷用电。
⑶ 井下配电变压器中性点不接地,严禁由地面中性点直接接地的变压器直接向井下供电。
⑷远距离控制线路的额定电压采用36V。
3、井下电缆
电缆选择:
高压电缆采用交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆。固定敷设的低压电缆采用铠装聚氯乙烯电缆,采掘工作面的电缆采用矿用屏蔽监视型橡套电缆,照明电缆采用矿用不延燃型橡套电缆。
在立井井巷内,应采用聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆,在总回风巷及专用回风巷中不应敷设电缆。在机械提升的进风的倾斜井巷和使用木支架的立井井筒中敷设电缆时,必须有可靠的安全措施。本设计下井电缆采用交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆,沿副井井筒电缆支架敷设至井下中央变电所,电缆截面是按其中一回故障时,另外两回保障井下全部负荷用电选择的。井下中央变电所至采掘工作面的电缆采用矿用屏蔽监视型橡套电缆,沿巷道壁悬挂敷设;照明电缆采用矿用不延燃型橡套电缆,沿巷道顶敷设;电缆同电气设备的连接,采用同电气设备性能相符的接线盒,橡套电缆间的连接采用符合要求的接线盒进行连接,或采用硫化热补。
电缆敷设应遵守下列规定:在水平巷道或倾角在30゜以下的井巷中,电缆应当吊钩悬挂;在水平巷道或倾角在30゜以上的井巷中,电缆应用夹子、卡箍或其他夹持装置进行敷设;水平巷道或倾斜井巷中悬挂的电缆应有适当的弛度,并能意外受力时自由坠落;电缆悬挂点间距,在水平巷道或倾斜井巷内不得超过3m,在立井井筒内不得超过6m;电缆不应悬挂在风管或水管上,不得受淋水;高低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1m,高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。
电缆连接:
电缆同电气设备的连接,采用同电气设备性能相符的接线盒,橡套电缆间的连接采用符合要求的接线盒进行连接,或采用硫化热补。
4、井下电气设备的各种保护
电压在36 V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带(或钢丝)、屏蔽护套等,都必须有保护接地。接地网上任一保护接地点测得的接地电阻值,不得超过2Ω。每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,都不得超过1Ω。所有电气设备的保护接地装置和局部接地装置,都应同主接地极连接成一个总接地网。
硐室外严禁使用油浸式低压电气设备。40kW以上的起动频繁的低压控制设备,使用真空接触器。井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备,应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护。
井下低压馈电线上,必须装设检漏保护装置或装有选择性的漏电保护装置。煤电钻必须使用设有检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、断相、远距离起动和停止煤电钻的综合保护装置。
直接向井下供电的高压馈电线上,严禁装设自动重合闸。
永久性井下中央变电所和井底车场内的其他机电设备硐室,应砌碹或用其他可靠的方式支护。
二、胶带输送机着火的防治措施及装备
胶带输送机均配有防爆电控成套装置,装设有驱动轮防滑、烟雾、温度、堆煤、自动洒水和防跑偏、速度、输送带张紧力下降、防撕裂、紧急闭锁停车等保护装置,在机头和机尾设有防止人员与驱动滚筒和导向滚筒相接触的防护栏。
防滑保护:胶带机正常停车,并报警,显示胶带机速度;
烟雾保护:胶带机正常停车,并报警;
温度保护:报警;
堆煤保护:胶带机正常停车,并报警;
洒水保护:胶带机正常停车,并报警;
跑偏保护:报警并显示跑偏开关动作地址;
超速保护:报警,并显示胶带机速度;
纵撕保护:胶带机急停,并报警;
闭锁开关动作:胶带机急停,报警并显示闭锁开关动作地址;
张紧力下降保护:报警;
巷道内照明装置采用NBS-35N隔爆型防水钠灯,保证巷道有充足的照度。
三、其它火灾的防治措施及装备
1、防止地面明火引发井下火灾的措施如下:
⑴ 坑木场、矸石山的防火措施和制度必须符合国家有关防火的规定。
⑵ 井上消防材料库储存的材料、工具的品种和数量应符合有关规定,并定期检查和更换;材料、工具不得挪作它用。
⑶ 进风井井口房装设防火铁门,防火铁门必须严密并易于关闭,应定期维修。
⑷ 在井口房,严禁采用可燃性材料搭设临时操作间、休息间。井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯焊等工作。如果必须在井口房内进行以上工作,则必须制定安全措施并严格执行《煤矿安全规程》第二百二十三条有关规定。
⑸井口房和通风机房附近20m内不得有烟火或用火炉取暖。
⑹炉灰场设洒水阀门,经常向炉灰堆洒水,防治没有燃尽的炉灰起火。
2、防止地面雷电波及井下引起火灾的措施
为了防止地面雷电波及井下引起瓦斯、煤尘以及火灾等灾害,井上、下必须装设防雷电装置,凡高度大于15m的建(构)筑物均设有防雷保护装置,通信线路必须在入井处装设熔断器和防雷电装置。
3、防止地面采暖管路引燃煤粉的措施
工业场地内凡车间工艺设备要求或经常有人停留、室内须保持一定温度的工业建筑及行政、公共建筑均设集中采暖,采暖热媒为0.05~0.2MPa饱和蒸汽。为保证安全生产,工业建筑物热媒根据其性质不同采用不同工作压力的饱和蒸汽。对矿灯房等室内空气含有燃点低的工业建筑物采用工作压力、饱和温度较低的0.05MPa饱和蒸汽为热媒,输煤胶带走廊采用工作压力不大于0.2MPa的饱和蒸汽,温度低于煤粉自燃点,对积存在散热器表面的煤尘不会产生自燃或爆炸,符合安全规程要求。
为便于浴室、更衣室在春秋过渡季节及非采暖期亦能采暖,其采暖热媒采用蒸汽,为避免烫伤,保证职工安全,散热器加设防护罩。
4、井下胶带机硐室装备DMH型自动灭火系统。
四、井下消防洒水系统
五、井下防火构筑物
井下电气设备硐室按《煤矿安全规程》的要求,设置了防火门、采用了不燃性材料支护,个别硐室布置为独立通风等。井底车场设有消防材料库。防火构筑物主要有风门、调节风门、防火墙等。
六、消防灭火装备
井下设置有消防材料库,并配备相应的消防、灭火器材及装备,其品种和数量应符合有关规定,并定期检查和更换;材料、工具不得挪作它用。消防材料库有直达的巷道。井上下消防设备及器材见主要机电设备及器材目录。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-10-18
加强通风;
设置水袋;
禁绝火源;
加强下井人员的安全意识;
经常检查井下电器设备,防止漏电等。本回答被网友采纳