办公室灯的照度要求是多少,什么规范有明确说明

如题所述

办公室灯的照度要求:
1. 根据国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034—2004,普通办公室的照度要求为300 lx,而高档办公室的照度要求为500 lx。
2. 在设计照明时,高档办公室的照度设计功率密度应控制在15W至18W/平米之间,普通办公室的照度设计功率密度则应控制在9W至11W/平米之间。
3. 中华人民共和国国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034-2013规定了新建、改建和扩建的居住、公共和工业建筑的一般照度标准值。在这些标准中,特定条件下作业面或参考平面的照度可以按照标准值分级提高或降低。
4. 照度计算公式为:平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(㎡)。此公式适用于室内或体育场的照明计算。
5. 利用系数一般室内取0.4,体育场所取0.3;维护系数一般取0.7至0.8。
6. 举例1:一个4×5米的室内房间,使用3×36W隔栅灯9套,计算得到的平均照度为1080 Lux,符合平均照度1000Lux以上的要求。
7. 举例2:一个20×40米的体育场所,使用POWRSPOT 1000W金卤灯60套,计算得到的平均水平照度为1890 Lux,符合平均水平照度1500 Lux以上的要求。
8. 在某办公室的平均照度设计案例中,通过计算,得出办公室内的平均照度为564.10Lux。
9. 照明设计的准确性取决于利用系数的准确度,而利用系数的准确性受到灯具的配光曲线、光输出比例、室内反射率(如天花板、墙壁、工作桌面等)以及室内指数大小等因素的影响。