三菱plc打开气缸延时一秒关闭气缸
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-02-25
访问PLC控制器,打开编程软件。
1、连接PLC控制器。
2、在编程软件中,找到用于设置延时的指令。
3、设定打开气缸的延时为一秒,例如T1。
4、编写代码,以使气缸在延时一秒后关闭。
5、将编写的代码上传到PLC控制器,保存更改。
6、测试连接并确认该功能正常运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/L8FeGGRLRcQQ4L8Rcc.html
相似回答
如何控制
plc
控制
气缸
通
一秒
,然后断开,再通一秒,再断开七秒,再循环...
答:
3行设置就可以完成了,很方便。第一行输出1秒,然后触发第二行
延时1秒
后输出一秒,然后触发第三行延时7秒,然后触发第一行循环。
三菱PLC
编写两个
气缸
的程序
答:
首先确认输入点:启动按钮、急停按钮、复位按钮、
气缸
A到位传感器、气缸A复位传感器、气缸B到位传感器、气缸B复位传感器;另外还要明确气缸电磁阀是单控还是双控。其实程序很简单。
我用
三菱plc
做了一个机械手,运动的时候一个小
气缸
的向下运动是做的
延时
...
答:
这个问题是由于PLC的扫描滞后时间引起的
。当PLC扫描到计时器接通工作,它并没有停下来等待延时时间到,而是继续往下执行直到END指令,刷新输出结果,接着下一个扫描周期。这样,若当次扫描周期延时时间未到,就只有等到下一个次扫描周期再检测延时时间是否到并输出,所以存在扫描滞后的问题,滞后时间一般为1...
plc
怎么控制
气缸
循环运动并停止
答:
你说的是
气缸
运动到终点,磁控开关动作后停止,在终点停顿10秒后返回吗?如果是,就是下面的电路:外部电路如下(电磁阀线圈功率一般在5W左右,内部继电器足以胜任)。如果是晶体管输出型
PLC
,且使用电磁阀线圈电压是220V,则需继电器。用继电器控制电磁阀线圈。
如何利用
PLC
实现
气缸延时
答:
纠正你这句话:调低压力吧效果很小而且时间增加,严格来说是调低流量.
气缸
两端的阀门是限流阀.改变流量即改变速度,所以有人也叫调速阀.在调节期间,压力是恒定的.请问你是调整气源前端的调压阀还是气缸两端的限流阀?如果你说的时间会增加,看来应该是动的限流阀.
PLC
控制程序上做不了文章.外加缓冲器吧....