第1个回答 2015-11-12
温度传感器:PT100
温控仪表:PT100输入,4-20mA正输出(温度高电流大,反之,小)
变频器:频率控制为电流输入4-20mA
最高频率50Hz,最低频率选择30Hz(60%)
仪表可选用日本RKC或富士,变频器便宜点选用怡达,性能稳定点的选富士也可以。
最后,变频不一定节能,你最好用电费多少作检验。
第2个回答 2008-11-21
变频不一定能节能哟.如果要实现你的功能很简单的.买一个温控表,但要有4-20mA输出的.再买一个和你水泵功率相同(或大于水泵功率)的变频器.
第3个回答 2020-04-01
首先,我感觉1°的温差,控制起来有点难度。用温控表的模拟量输出信号,接到变频器的ai接口,注意模拟量信号类型要一致。然后通过设置变频器的pid功能,以ai给到信号调节频率的输出
第4个回答 2008-12-03
用温度变送器,采用PID调节,可控制频率及恒温控制。