地线的线径是多少 ?

地线的线径都是多少啊?和负载有关吗?

地线的线径不小于1.5倍相线的线径,接地电值不大于4欧姆,设备保护接地线线径选择主要考虑的因素是设备的工作电流大小。一般来说实际设备的保护接地线线径选取应大于等于表中额定电流对应的截面积。

地铁架空地线可降低接触网雷击闪络次数,且导线高度越高时效果越明显,地铁工程中利用架空地线进行雷电防护是有益的。架空地线安装在导线上方和安装在支柱顶部时接触网总闪络次数差别不大,工程中推荐采用安装在支柱顶部方案。

扩展资料:

注意事项:

1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。  

2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,而验电的目的是确认现场是否已停电,能消除停错电、未停电的人为失误,防止带电挂接地线。  

3、在工作段两端,或有可能来电的支线(含感应电、可能倒送电的自备电)上挂接地线。实际工作中,常忽略用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。  

4、在打接地桩时,要选择粘结性强的、有机质多的、潮湿的实地表层,避开过于松散、坚硬风化、回填土及干燥的地表层,目的是降低接地回路的土壤电阻和接触电阻,能快速疏通事故大电流,保证接地质量。

参考资料来源:百度百科-地线

参考资料来源:百度百科-接地线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-03

   1、设备保护接地线线径选择主要考虑的因素是设备的工作电流大小。一般来说,实际设备的保护接地线线径选取应大于等于表中额定电流对应的截面积。

   2、GB 4943-2001的表3B" 导线规格"(如下图)

第2个回答  推荐于2017-10-09
地线已经很少用了,不准确,如果是零线,国家标准规定和相线即火线同直径,如果有谐波,还需考虑谐波,此时零线可能大于相线。如果是保护线,即接地线,16mm2以下和相线同直径。本回答被提问者采纳
第3个回答  2008-10-05
有关的,一般比电源线小一个规格
第4个回答  2008-10-05
国家标准,和火线零线同径
相似回答