防止输电线路事故--十八项电网重大反事故措施

如题所述

为防止110(66)kV及以上输电线路事故的发生,应严格执行相关设计规范和规程,涵盖从规划、设计、建设到运行各阶段,以确保线路安全稳定运行。

在规划设计阶段,应采取差异化设计,提高线路在极端天气条件下的抗风、抗冰、抗洪能力。线路路径应避开不良地质灾害区域、采动影响区和可能引起塔体倾斜或沉降的地带。针对易发生水土流失、山洪冲刷的地段,应采取加固基础、修筑挡土墙、截排水沟等措施。对于受洪水冲刷影响的基础,应考虑洪水作用及漂浮物撞击,并采取防护措施。在高寒地区,应采用合理的基础型式和地基防护措施。对于移动或半移动沙丘区域,应采取防风固沙措施,如围栏种草、草方格、碎石压沙等。

在建设阶段,隐蔽工程应确保质量,留有影像资料并经过严格验收。铁塔现场组立前应对紧固件进行检测,确保螺栓、螺母及铁附件符合标准。对于山区线路,应提出余土处理方案。施工时应严格执行方案。

在运行阶段,运维单位应储备一定数量的事故抢修塔。遭遇恶劣天气后,应开展特巡,对线路覆冰、舞动情况进行观测和记录。加强铁塔基础检查和维护,制止和防范危及杆塔安全的行为。应采用在线监测设备加强特殊区段的运行监测。拉线塔的保护和维修应加强,包括防撞措施、防盗、防割措施及及时更换锈蚀严重的拉线和拉棒。

为防止断线事故,设计和建设阶段应采取有效保护措施,防止导地线在施工过程中受到损伤。高腐蚀地区应根据导地线运行情况进行鉴定性试验,并在出现严重锈蚀、散股、断股、表面严重氧化时考虑换线。对于重要跨越档内接头应采用预绞式金具加固。

防止绝缘子和金具断裂事故要求在设计和建设阶段选用耐磨型金具、考虑脱冰跳跃和舞动的影响。作业时避免损坏复合绝缘子的伞裙、护套及端部密封,并正确安装均压环。500(330)kV和750kV线路的悬垂复合绝缘子串应采用双联设计,且单联应满足断联工况荷载的要求。对于特定线路,直线塔悬垂串应采用双联结构,且单联应满足断联工况荷载的要求。500kV及以上线路用棒形复合绝缘子应进行芯棒耐应力腐蚀试验。耐张绝缘子串倒挂时,应采取防冻胀措施,并在线夹尾部打渗水孔。

防止风偏闪络事故要求在设计阶段结合气象资料加强防风偏校核,对特定转角塔加装防风偏措施。在运行阶段应加强通道周边隐患排查和线路受损情况检查。

针对覆冰、舞动事故,在设计和建设阶段应采取措施避开重冰区和易发生导线舞动的区域,对中、重冰区线路采取必要防冰害措施。运行阶段应加强导地线覆冰、舞动的观测,安装在线监测装置,及时调整防舞效果,确保线路安全运行。

防止鸟害闪络事故在设计阶段应采取有效的防鸟措施,如安装防鸟刺、防鸟挡板等。在运行阶段,应安装和维护防鸟装置,及时清除鸟巢和鸟粪,以确保线路安全运行。

为防止外力破坏事故,在设计阶段应采取防盗、防撞等防外力破坏措施,并在建设阶段检查措施的落实情况。运行阶段应建立通道属地化制度,加强巡视和宣传,及时制止可能危及线路安全运行的行为。

最后,针对“三跨”事故,设计阶段应减少“三跨”数量,合理设置交叉角度,避免大档距和大高差,采取独立耐张段跨越,并提高防舞设防水平。运行阶段应满足独立耐张段跨越要求,确保杆塔结构稳定,按相关要求进行改造和检查。定期对“三跨”进行无损探伤检查和红外测温,确保线路安全运行。