第1个回答 2010-01-16
呵呵,楼主学过这个专业?你的问题应该是自己家的房子,那这根梁应该是简支梁,看你的梁的配筋,也是按简支配的,那你的梁应该在2 和3层都有,也就是说应该由根,那你的设计就没问题
如果你就在1层板顶有根,那这个梁就不够了,是因为这根梁要承受上面2层的重量,那就不够了,如果就这1根,可以改为400*800的梁,底钢筋是5根25的,上钢筋是4根18的就可以,注意,在梁的2侧,要有4跟14的腰筋,箍筋是8的,2个套,就是4肢箍本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-01-15
混凝土受力结构配筋和混凝土强度,梁尺寸等,和受力有太大的关系,不可随意决定,必须要计算确定。若你不懂计算,就请人计算。绝对不要乱来,否则要死人的。
第3个回答 2010-01-16
底筋2根25显然太少了,建议改为5根20,上面两根16够了。
你这个做法梁钢筋多少都好算,关键是结构形式不好,不符合抗震构造措施。
建议:
1,砖柱改为混凝土柱,240*300就可以了。按构造配4根14,箍筋6@200
2、预制板建议改为现浇板,100厚,配筋的话10@150
3、每层顶增设圈梁,配筋同构造柱
否则房屋整体性太差了,对抗震非常不利!
如果底层做好了,可以在砖柱两侧增设构造柱240*240,4根14,箍筋6@200