1.什么是限时电流速断保护?其保护的范围是什么?

如题所述

限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%。

由于瞬时电流速断保护在线路很短且系统运行方式很小时,保护范围很小或出现死区,该线路短路时不能快速切除,所以必须装设一种以较小时限快速切除全线范围内故障的电流保护。

对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护,而电流速断一般用于短路保护,过流保护设定值往往较小(一般只需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而电流速断保护一般设定值较大,多为瞬时动作。

电流速断保护的整定原则

电流速断保护是一种无时限或具有很短时限动作的电流保护装置,要保证在最短时间内迅速切除短路故障点,减小事故的持续时间,防止事故扩大。

电流速断保护的整定原则是保护的动作电流大于被保护线路末端发生的三相金属性短路的短路电流。对变压器而言,则是其整定电流大于被保护的变压器二次出线三相金属性短路的短路电流。

以上内容参考  百度百科-电流速断保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-27
短路电流越小,所以本保护在中小电流时动作时间随电流值减少而动作时间延长,以中小电流段作为下一级保护的后备保护。它可以覆盖在下级保护曲线的上面,短路电流越大,以免造成设备损坏,而不是由本保护动作切断所有的回路电源。只有下一级保护没有动作的情况下,否保护才作为后备保护动作:短路点越靠近装设保护处,动作时间越长,要求保护动作时间越快,此时应当由分支回路的主保护动作切断回路。
因为,一般是较远端的分支回路故障,而用其大电流动作段作为短路速断保护;而短路电流较小,动作时间越短,短路电流越大限时电流速断保护的动作特性是一条曲线
第2个回答  2010-01-18
由于无时限电流速断保护不能保护线路全长因此必须增加一段电流保护,用以保护本线路全长—所以保护范围是全长本回答被提问者采纳
第3个回答  2019-03-18
由于电流速断保护不能保护本线路的全长,因此必须增设一套新的保护,用来切除本线路上电流速断保护范围以外的故障,作为无时限电流速断保护的后备保护。
第4个回答  2010-01-18
限时电流速断保护的动作特性是一条曲线,短路电流越大,动作时间越短;短路电流越小,动作时间越长。它可以覆盖在下级保护曲线的上面,以中小电流段作为下一级保护的后备保护,而用其大电流动作段作为短路速断保护。
因为:短路点越靠近装设保护处,短路电流越大,要求保护动作时间越快,以免造成设备损坏;而短路电流较小,一般是较远端的分支回路故障,此时应当由分支回路的主保护动作切断回路,而不是由本保护动作切断所有的回路电源,所以本保护在中小电流时动作时间随电流值减少而动作时间延长。只有下一级保护没有动作的情况下,否保护才作为后备保护动作,确保设备安全
相似回答