混凝土试压块强度的问题
150×150×150试压块强度压的是C30,把同一批量的试压块抽芯成100×100×100的圆柱体,可压出来的强度是C15,这是为什么?
举报该问题
推荐答案 2010-01-17
我给你说:对于C30混凝土来说,150*150*150的试块,它的受压面积为150*150,而对于100*100*100的圆柱体来说,它的受压面积为50*50*3.14(圆周率),由于他们的面积差得太多,所以造成了两者相差很多了。
比如150的试块最终的破坏荷载为675KN,最终强度就是30MPa,对于100的圆柱体试块来说,最终的破坏荷载为236KN,最终的强度也是30MPa。
如果你算出的强度一个是C30,另一个是C15的强度,那么说明混凝土不均匀,建议你再加倍取样再做抗压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IeeLccFcL.html
其他回答
第1个回答 2019-11-14
评定依据以28天为准,你7天强度为26.8mpa,28天强度应该没有什么问题。你可以根据以前的数据推测28天强度。
第2个回答 2010-01-17
看面积换算正确否
第3个回答 2010-01-17
请采用
deren1984的回答
第4个回答 2010-01-17
圆柱体上下两个面做的平行吗?
1
2
下一页
相似回答
回弹强度够了
试压块强度
不够什么原因?
答:
试验方法不正确:试验方法对于得到准确的试压块强度具有重要作用
。如果试验方法不准确,将会导致测试结果的误差。因此在进行试验前需要了解正确的试验方法操作流程,以确保准确的测试结果。
砼配合比设计不合理
:混凝土的配合比设计对混凝土的强度有很大的影响。如果混凝土的配合比设计不合理,会导致混凝土在试压...
混凝土试压块强度的问题
答:
比如150的试块最终的破坏荷载为675KN,最终
强度
就是30MPa,对于100的圆柱体试块来说,最终的破坏荷载为236KN,最终的强度也是30MPa。如果你算出的强度一个是C30,另一个是C15的强度,那么说明
混凝土
不均匀,建议你再加倍取样再做抗压。
混凝土
试块抗压
强度
怎么计算?
答:
三块100x100x100试块检测值分别是69.32kN、80.51kN、81.09KN。按照GB5017一2010《
混凝土强度
评定标准》4.3.1条,
混凝土试
件的试验规定每组的代表值的确远办法。这三
块的
试值:高值、低值与中值之差都没有超过中值的15%,应取三块的算术平均值为代表值。即6.97kN。69.32X1000=69320KN,69320...
混凝土试压块
出现异常的原因以及处理的方法?是否参与评定
答:
2试件组数在15组以上的汇总表中出现了抗压强度≤85%的试块时,
就意味着评定结论不满足第二个条件,该检验批不合格
。被评定为不合格的混凝土检验批处理方法除前述的两种异常情况外,当检验结果不满足第5.1.3的规定时,则该批混凝土被评为不合格批。不合格批混凝土标准养护试块并不一定完全说明构件...
试压块强度
上来了,现场强度上不来咋回事?
答:
试压块强度上来了,但现场强度上不来可能有以下几个原因:
材料问题
:可能现场使用的混凝土材料与试压块所用材料不一致,如水泥品种、砂石质量等。需要检查现场使用的材料是否符合设计要求和试压块的材料标准。混合比例:现场混凝土的水泥、砂、石、水的比例与试压块的混合比例不同,可能导致强度差异。应...
大家正在搜
混凝土的强度有受压强度
混凝土试压块强度怎么合格
混凝土试压块强度换算
混凝土试压强度不够
混凝土标养试压强度
c35混凝土标养强度试压
混凝土试3个压强度计算方法
混凝土剪压强度
混凝土轴压强度
相关问题
混凝土试块强度如何计算?
混凝土试块强度达不到设计要求的问题是否需要进行处理?为什么?
混凝土试块送检抗压强度不合格如何处理?
混凝土试块强度检测不合格该怎么处理
对于混凝土试块强度不合格的质量问题是否需要处理?请说明理由
混凝土试块强度超出设计强度多少为不合格
混凝土试压块怎么算强度
混凝土试压块强度换算?