变频器开关机显示poff

是不是 电压低啊??小弟要烦死了, 拉丝机空载没有问题 ,满载就跳掉。显示变频器过载和加速运行过流。请帮帮我。。祝大家马年吉祥。。

显示POFF故障一般情况只有三种原因:(1)机器检测到的直流母线电压严重偏低。(2)缺相信号异常。(3)220V机器电压等级参数设错。【判断方法】使用键盘或者面膜上的移位键将显示内容切换到显示母线电压状态。用显示值与实测值对比如果偏差较大说明母线检测电路异常。反之,如果两值偏差极小或者相等说明缺相信号异常。目前我们公司所使用母线检测电路有两种:电阻分压和运算比较放大(TL082)。对应关系为检测电路输出的0—3.3V对应实际母线的0—1000V,两种电路相对比较简单,维修时只需测试电路中关键点电压即可轻易找到故障点。
检测缺相电路时直接测试缺相板,驱动板上的PL信号是否正常。正常情况PL为低电平,缺相时为方波,掉电时为高电平。需注意:驱动板或者缺相板输出的PL信号在主控板上还经过了电平切换后才送入CPU,维修时需注意判断故障是由主控板还是缺相板引起。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-04
把变频器加速时间放长一些看一看,像是阻力太大了
第2个回答  2014-02-04
一般是输入电压过低,意思是电源关闭。
第3个回答  2020-07-08

显示POFF故障一般情况只有三种原因:

(1)机器检测到的直流母线电压严重偏低。

(2)缺相信号异常。

(3)220V机器电压等级参数设错。

扩展资料:

故障判断:

1、整流模块损坏

通常是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况,如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的设备等。

2、逆变模块损坏

通常是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下,更换模块。在现场服务中更换驱动板之后,须注意检查马达及连接电缆。在确定无任何故障下,才能运行变频器。

3、上电无显示

通常是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏,操作面板损坏同样会产生这种状况。

4、显示过电压或欠电压

通常由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起。解决方法是找出其电压检测电路及检测点,更换损坏的器件。

5、显示过电流或接地短路

通常是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放电路等。

6、电源与驱动板启动显示过电流

通常是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。

7、空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流

通常是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损坏引起。

产生过电压的原因及处理方法:

① 电源电压太高

② 降速时间太短

③ 降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想,来不及放电,请增加外接制动电阻和制动单元

④ 请检查放电回路有没有发生故障,实际并不放电;对于小功率的变频器很有放电电阻损坏

参考资料:

百度百科-变频器维修

本回答被网友采纳
第4个回答  2014-02-04
带载能力差吧
相似回答