如何设置SIMATIC NET

如题所述

通过CP1613 建立SIMATIC NET OPC 服务器与PLC 的S7 连接 一.基本相关信息 1. SIMATIC NET PC 软件简介 SIMATIC NET 是西门子在工业控制层面上提供给您的一个开放的,多元的通讯系统。 它意味着您能将工业现场的PLC、主机、工作站和个人电脑联网通讯,为了适应自动化 工程中的种类多样性,SIMATIC NET 推出了多种不同的通讯网络以因地制宜,这些通 讯网络符合德国或国际标准,他们包括:  工业以太网  AS-I  PROFIBUS  PROFIBUS-PA SIMATIC NET 系统包括:  传输介质,网络配件和相应的传输设备  协议和服务  连接PLC 和电脑到LAN 网上的通讯处理器(CP 模块) 2. 用于ETHERNET 的先进PC 组态 先进PC 组态是随SIMATIC NET V6.0 以上提供的。Advanced PC Configuration 代表 一个 PC 站的全新、简单、一致和经济的调试和诊断解决方案。它可以取代以前的 PC 组态工具COM L S7。通过使用NCM PC V5.1+SP2 或以上和STEP 7 V5.1+SP2 或更 高版本,一台PC 可以和在SIMATIC S7 中一样进行组态,并通过网络下载. 这里提到两种组态工具NCM PC,STEP 7,区别如下:  NCM PC: NCM PC 是随SIMATIC NET 软件光盘提供,它可以创建PC 项目和打开STEP 7 项目。但NCM PC 组态软件不能编辑STEP 7 中的S7 程序块。  STEP 7: 完整版本STEP 7 软件的安装是包含NCM PC 的,在STEP 7 硬件组态环境中即 可配置PC 站。 3. 用于ETHERNET 的OPC 服务器 SIMATIC NET OPC 服务器随 SIMATIC NET 软件光盘提供,其名称为 OPC.SimaticNET 。 OPC(OLE For Process Control,用于过程控制的OLE)的基本原理是,OPC 客户 应用程序可以通过一个标准、开放的多供应商接口,与OPC 服务器进行通讯。 OPC 服务器提供:  数据访问接口2.05  报警和事件接口1.02(单一事件)  在不同制造商自动化产品之间的标准化。  用于不同部件的相同的、用户友好的用户接口。  从工业网/广域网中每个计算机的可访问性。  经过客户机接口(C++)的高性能数据存取。  经过自动化接口(VB)或包含OCX 数据控制,使用容易。  因特网通讯可通过XML DA 接口实现。  变量(项目)的成组化;这样可以在很短的时间内进行大容量的数据存取。 通过OPC 服务器,以下通讯访问选件可以用于Ethernet:  S7 通讯  S5 兼容通讯(发送/接收)  PROFInet 4. PC 机的软件和硬件需求  软件: SIMATIC NET PC SOFTWARE V6.0 SP5 或以上版本 NCM PC V5.1+SP2 或以上版本 STEP 7 V5.1+SP2 或以上版本 SOFTNET-IE S7 授权(CP1612 或普通网卡) S7-1613 授权(CP1613)  硬件: CP1613 或普通10/100 自适应以太网卡  PC机操作系统:根据不同版本SIMATIC NET软件来选择,如WINDOWS2000; WINDOWSXP… 查阅 SIMATIC NET 软件兼容性列表。
5. SIMATIC NET 软件产品性能及使用注意事项 请点击
查阅 SIMATIC NET 软件系列产品的性能数据及使用注意事项
二.通过ETHERNET(CP1613)建立OPC 服务器与S7 PLC 的S7 连接(基 于先进的PC 组态) 1. 例子中所用的软件与硬件  SIMATIC NET PC SOFTWARE V6.2 SP1 S7 1613 授权  STEP 7 V5.3 SP1  CP1613  S7 300 CPU315-2DP,CP343-1(6GK7 343-1EX20-0XE0)  通讯协议 TCP/IP 2. OPC 服务器与PLC S7 连接通讯的组态 A. S7 PLC 的组态 1) 打开SIMATIC Manager,通过FileNew 创建一个新项目,本例名称为1613OPC 图1: 创建新项目 2) 通过InsertStationSimatic Pc Station 插入一个SIMATIC 300 站 图2:插入S7 300 Statiion 3) 双击Hardware 进入S7 300 硬件组态,在相应插槽插入与机架硬件匹配的模块,并 对CP343-1 分配IP 地址等参数,建立以太网。 图3: 组态硬件 4) 设置完各硬件参数后,点击存盘编译按钮,编译无误后即完成S7 300 硬件组态。 图4:S7 300 组态的编译存盘 5) S7300PLC 的下载 首先要选择正确的下载路径,即设置PG/PC 接口: 在“SIMATIC Manager”主菜单“Option”的下拉菜单中选择“Set PG/PC Interface”, 或者打开操作系统的控制面板“StartControl Panel”,同样打开“Set PG/PC Interface” 进行设置。如图5,图6。 图5:在STEP7 中设置PG/PC 接口 图6:控制面板PG/PC 接口设置 在PG/PC 接口设置中,根据所选的下载方式(MPI/Profibus/Ethernet)和PC 所使用的硬 件(PC 适配器/CP5613/CP5512 等)来设置正确的接口参数。详细设置方法可参考西门子自 动化与驱动集团技术支持与服务网站网上课堂PLC 课程中的“如何使用PC Adapter CP5611 CP5511 CP5512 建立STEP7 与PLC 通讯”这篇文章。 打开www.ad.siemens.com.cn/service 主页,进入专家奉献的网上课堂即可下载。 图7: Set PG/PC Interface 设置窗口 B. Simatic PC 站的组态  步骤一: 配置PC 站的硬件机架 当SIMATIC NET 软件成功安装后,在PC 机桌面上可看到Station Configurator 的快捷 图标,同时在任务栏(Taskbar)中也会有Station Configuration Editor 的图标。 图8: Station Configurator 桌面快捷图标 图9:任务栏中的图标 1) 通过点击图标打开Station Configuration Editor 配置窗口 图10:Station Configuration Editor 配置窗口 2) 选择一号插槽,点击 Add 按钮或鼠标右键选择添加,在添加组件窗口中选择 OPC Server 点击OK 即完成。 图11:添加OPC Server 3) 同样方法选择三号插槽添加CP1613 图12: 添加CP1613 插入CP1613 后,即弹出其属性对话框。设置网卡参数,如IP 地址,子网掩码等。 图13: 网卡属性即参数设置 4) 分配PC Station 名称 点击“Station Name”按钮,指定PC 站的名称,这里用默认的名称。命名原则:这里的 PC 站名应与STEP7 硬件组态插入的PC Station 名称一致。点击“OK”确认即完成了PC 站的硬件组态。 图14:命名PC 站名称 注:Station Name 并不是特指PC 机本机的名称  步骤二:配置控制台(Configuration Console)的使用与设置 1) 配置控制台(Configuration Console)是组态设置和诊断的核心工具,用于PC 硬件 组件和PC 应用程序的组态和诊断。 2) 正确完成 PC 站的硬件组态后,打开配置控制台(startsimaticsimaticnetConfiguration console),可以看到所用以太网卡的模式已从 PG mode 切换到 Configuration mode,插槽号(Index)也自动指向3。如图15。 图15 配置控制台(Configuration Console) 注:对于Simatic Net V6.1 或V6.0 版本的软件,你需要在上面窗口中,手动将CP1613 模块 模式(Mode of the module)从PG 模式切换到组态模式(Configured mode),并设置Index 号。然后再在Station Configuration Editor 中添加硬件。 3) 在Access Points 设定窗口中,将S7ONLINE 指向PC internal(local)。此设定是为 PC 站组态的下载做准备。 注:在控制面板(StartControl Panel)的“Set PG/PC Interface”中也可设置 图16:PC Station 配置控制台Access Point  步骤三: 在STEP 7 中组态PC Station 1) 在STEP7 1613OPC 项目中,通过InsertStationSimatic Pc Station 插入一个PC 站。特别注意的是,要将PC Station 默认名称“SIMATIC PC Station(1)”改为与 Station Configuration Editor 中所命名的Station Name 名称相同,这里用默认名 “SIMATIC PC Station(1)”。双击Configuration 即可进入PC Station 组态界面。 图17: STEP 7 中创建新项目与建立Simatic PC Station 2) 在硬件组态中,从硬件目录窗口选择与已安装的Simatic net 软件版本相符的硬件插 入到与在Station Configuration Editor 配置的 PC 硬件机架相对应的插槽中。 图18: PC Station 硬件组态 3) 分配1613 以太网络参数 点击CP1613 属性对话框中Properties 按钮打开以太网接口参数设置对话框,按要求 设置以太网卡的IP 地址和相应的子网掩码。IP 地址应与实际硬件所设以太网卡IP 地址一致。(与图13 中IP 地址相同)并用New 按钮建立一个ethernet 网络。 确认所有组态参数,完成网卡设置。 图19: CP1613 参数设置 图20:以太网卡参数设置 4) 完成PC 站组件设置后,按下编译存盘按钮确定且存储当前组态配置 图21:组态的编译存盘 5) 编译无误后,点击“Configure Network”按钮,进入NetPro 配置窗口。 图22:选择“Configure Network”按钮 6) 在NetPro 网络配置中,用鼠标选择OPC Server 后在连接表第一行鼠标右键插入 一个新的连接或通过“Insert>New Connection”也可建立一个新连接。 图23:在网络配置(NetPro)中添加新连接 7) 如果在同一STEP 7 项目中,所要连接的PLC 站已经组态完成,即PLC 以太网 通讯处理器(CP343-1 or CP443-1)网络已经使能,在选择“Insert New Connection”后,连接会自动创建,需确认连接属性即可。 图24:S7 连接属性设置及确认 8) 确认所有配置后,已建好的 S7 连接就会显示在连接列表中。点击编译存盘按 钮或选择Network>Save and Compile,如得到No error 的编译结果,则正确组 态完成。这里编译结果信息非常重要,如果有警告信息(Warning)显示在编 译结果对话框中,这仅仅是一条信息。但如果有错误信息(error Message),说 明组态不正确,是不能下载到PC Station 中的。 图25: 组态编译存盘 图26: 编译结果  步骤四:组态下载 1) 完成PC 站组态后,即可在NetPro 窗口点击功能按钮栏中下载按钮将组态下载到PC 站中。需注意的是,下载过程中会删除已有相关组件的数据,新的组态数据将被下载 到PC 机。点击OK 执行下载。 图27:组态下载 2) 下载完成后,可以打开Station Configuration Editor 窗口检查组件状态。下图为正确 状态显示画面。OPC Server 插槽Conn 一栏一定要有连接图标,此项说明连接激活。 (Simatic Net 软件版本V6.1 或V6.0 版本无此状态栏) 图28: PC Station 运行状态  步骤五:数据通讯的测试-OPC Scout OPC Scout 工具随Simatic Net 软件一起提供,当完成PC Station 组态下载后,可用此 工具进行OPC Server 和PLC 的数据通讯测试。 1) 打开OPC Scout, (Start>SIMATIC>SIMATICNet>OPC Scout),如图21 双击“OPC SimaticNet”在随之弹出的“ADD Group”对话框中输入组名,本例命名为“1613”。 点击OK 确认。 图29: 在OPC Scout 中添加一个组“1613” 2) 双击已添加的连接组(1613),即弹出“OPC Navigator”对话框,此窗口中显示在 Configuration Console 所激活的连接协议。双击“S7”,在PC Station 组态NetPro 中所建的连接名会被显示(S7 connection_1)。双击此连接,即可出现有可能被访 问的对象树(objects tree),在PLC CPU 中已存在的DB 块也会出现。双击任意所 需访问的PLC 数据区都可建立标签变量。这里以DB 区为例。 双击 DB 如果所显示的 DB 块有红叉标记,这并无问题。只要再次双击“New Definition”,“Define New Item”对话框即被打开。可在此定义标签变量与数据类 型。注:Datatype、Address、No.Value 参数必须定义,No.Value 是指数据长度。定 义完成后,点击OK 确认。 图30:定义条目及标签变量 3) 在“Define New Item”中点击确认后,新定义的条目即显示在OPC Navigator 的 中间窗口。点击“”就可将此条目移到 OPC-Navigator 的右侧窗口,再点击 OK 按钮就可将此条目连接到OPC Server. 图31: 建立定义条目与OPC Server 连接 4) 上一步确认后,所定义的条目(Item)即嵌入到OPC Scout 中。如果“Quality” 显示“good”,则OPC Server 与PLC 的S7 连接已经建立,也就意味着可以对标签变 量进行读写操作。 图32:OPC Scout 与OPC Server 的连接 双击条目的“Value”栏,即可在“Write Value(s) to the Item(s)”窗口中对有关条目进行写操作 图33:写操作 三. PC 站组态与OPC Server 通讯过程中常见问题的解释 1. 在执行PC Station 组态下载过程中,可能会出现“Cannot reach station manager”的错 误信息提示,可能的原因如下: 1) Set PG/PC Interface 或Configuration Console 中,S7 Online Access Points 应指向 PC Internal(Local)。 2) 虚拟PC 站的名称与STEP 7 或NCM PC 项目中建立PC 站的名称不符。 3) 虚拟PC 站组件(CP 卡、OPC 或Application)插槽号与STEP 7 或NCM PC 项 目组态中的插槽号不同。 详细说明可以访问 www.ad.siemens.com.cn/service , 选择技术资源中的产品支持 ID:12033912 2. OPC Scout 的OPC-Navigator 窗口中,红色的叉的含义时什么? Simatic Net 软件的OPC 客户端(OPC Scout)提供了使用OPC Navigator 来浏览OPC 服 务器的地址区域的选项。这里可以看到 OPC 服务器中已有地址的已知变量。如果变量还 没有定义,相对应的地址图标就以红色的叉标注。只要双击“New Definition”,“Define New Item”对话框即被打开。可在此定义标签变量,当 OPC Server 再次连接时,这些变量即 被OPC 接收,红叉即消失。所以红叉并不是错误信息,仅是没有定义OPC 变量的提示。 详细说明可以访问 www.ad.siemens.com.cn/service , 选择技术资源中的产品支持 ID:8763769 3. SIMATIC NET 软件兼容性列表 详细说明可以访问www.ad.siemens.com.cn/service , 选择技术资源中的产品支持,在 英文界面的搜索引擎中,键入关键词“Compatibility list”, 即可得到相关产品兼容性 的常见问题列表,您可点击所需条目进入具体内容页面下载文档。 图36: 兼容性查询
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答