配电室接地是否应与外线进线电缆沟接地连在一起吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-08-24
不能
不能进配电室的电缆沟的接地不能与配电室内接地连接在一起,配电室内接地是与建筑的主接地网连接在一起的,电缆沟的接地是单独的,不能相连。
02D501-2内有一段文字:--PE线(与供电线路共管敷设),那不是同管敷设了吗.
如不能同沟敷设,直埋电缆进入电缆沟后,不是需将铠包剥去了吗.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IeRcFLLL4LG4FcLeGR4.html
相似回答
柴油发电机组要怎么摆放?
答:
柴油发电机房的通风问题是机房设计中要特别注意解决的问题,特别是机房位于地下室更要处理好,否则会直接影响发电机组的运行。机组的排风一般应设热风管道有组织的进行,不宜让柴油机散热器把热量散在机房内,热风管道与柴油机散热器
连在一起
,其连接处用软接头,热风管道应平直,如果要转弯,转弯半径应尽量大而且内部要平...
配电室
用当鼠板的高度及其材质?
答:
要看看置放位置.如果是电缆沟进线
,在沟的出入口处:宽度\长度等同于电缆沟尺寸,材质一般用铁丝网,但要作好接地.如果用木质绝缘时间长易腐烂,作用不大.
室外埋地
电缆
套管的埋设要求有哪些
答:
整条电缆沟都应装设连续的接地线,接地线的两头和接地极连通。
金属电缆支架必须与接地线相连
,接地线可采用40×4扁钢(最小截面不小于80mm2),沟内金属构件均应经全部热浸锌。电缆在支架上水平敷设时,终端、转弯以及电缆接头的两侧都须加以固定,电缆支架的水平间距为0.8m,垂直间距为1m。10、在桥上...