二十台电焊机需要多大的漏电开关,我现在用的250A的开关,下分了100A三

二十台电焊机需要多大的漏电开关,我现在用的250A的开关,下分了100A三路线

这个用的断路器真没办法说,一般400焊机15KW左右,不同的焊机不同的功率,满载时负载持续率60%上下,有些是小电流在使用,有的是大电流在焊接,有的可能不在使用,你也不可能都是400的焊机吧?所以我觉得你选择250A的漏电断路器差不多追答

我们就算是400焊机,每台电流就是15000÷380÷1.732=22.8A.
22.8×20=456A.
再算上负载持续率456×0.6=273.6A
所以我认为250A应该够了,这还是全部在大电流使用的算法