你回答说高频逆变器线圈少,内阻低,所以效率高省电……。 高频逆变器频率很高,交流阻抗很高,所以...

你回答说高频逆变器线圈少,内阻低,所以效率高省电……。
高频逆变器频率很高,交流阻抗很高,所以才能少用铜线,说它内阻低效率就高,没有说服力吧。有那位工程师给出最好的答案,答对又加分。

相比工频逆变器,高频逆变器效率高的原因有以下几个:

1,逆变功率管(一般是VMOS管或IGBT)工作在开关状态,在导通电流最大时,它的压降接近0,在关断之后管压降最高时,通过它的电流接近0,所以它的导通和关断状态功耗都接近0。而它在两个状态之间跳转所用的时间极短,平均功耗也很小,所以效率很高。
相应的,工频逆变器功率管一般工作在线性放大状态,它工作中一直存在IC×VC的功率消耗(变成热),所以效率较低。

2,对比逆变功率管都是工作在开关状态的工频逆变器和高频逆变器,后者效率高的原因有:高频磁芯的热损耗低于工频铁芯(硅钢片);高频变压器线圈匝数少,内阻低(这个你已经说过,而且是正确的)。
3,高频电路体积小,结构紧凑,不用大重量的金属部件(铁芯),同时节省漆包圆铜线,制造成本远低于工频逆变器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-15
“高频逆变器频率很高,交流阻抗很高,所以才能少用铜线” 这是对的
“说它内阻低效率就高”是相对的,没有错。因为内阻低了是指直流电阻低,这样线损就小。所以效率可以提高。但是这个效率的提高有限,影响效率的原因还有其他因素。