防火卷帘门的安装要求是怎样的?

如题所述

防火卷帘门同防火墙的作用一样起到水平防火分隔,它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器,门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等13个部分组成,卷帘启闭、运行的平均噪声应符合要求。一般安装在不便采用防火墙分隔的部位。如:敞开电梯厅、自动扶梯、百货大楼的宽大营业厅、展览楼的展览厅和建筑物中洞口较大不能用防火门窗的部位。零部件的外露表面必须做防腐处理,其涂层、镀层应均匀。防火卷帘门在建筑工程中,使防火分隔得到了广大的应用。防火卷帘门的安装技术要求:帘板、导轨、门楣、卷轴等部件的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷,焊接应牢固,外观平整,不允许有夹渣、漏焊,透焊等现象。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-28

双轨无机布基特级防火卷帘门技术要求。无机布基双轨特级防火卷帘门生产符合 GB14102-2005《防火卷帘门通用技术条件》中的相关规定。耐火极限:防火卷帘门需满足:TF3类,耐火时间≥3.0h,背火面最高平均温升和最高单点温升达到沈阳市消防支队的要求。材质:帘面采用无机耐火布、硅酸铝纤维毯、防辐射布和装饰布经高温线缝制而成,双面用镀锌钢制条夹制,确保帘布的抗风强度,底箱封板为钢质镀锌,厚度0.8㎜,无接缝。卷轴:无缝钢管或焊管,管壁外经除锈防腐处理。导轨:钢质镀锌厚度1.5mm,采用分体复合制作。控制系统功能:卷帘可独立控制并具有手动功能,与温度熔断装置联动,与消防中控室直接进行联动。实现烟感报警,卷帘自动下降至地面1.5-1.8m高度,延时180秒(可调)然后在下降关闭。

可实现烟感报警一次下滑,温感报警二次下滑。符合标准6.4.7温控释放功能的要求。断链保护装置:卷帘配断链保护装置,以保护卷帘的安全可靠,确保公共安全。垂直启闭速度:不小于2m/min。其自重下降速度不应大于9.5m/s,平均噪音85dB。电气功能:主电源50HZ,380V,信号电源24V,功率0.37-2.2KW(根据门洞大小确定)。导轨的顶部应成圆弧形,其长度应超过洞口至少75mm。导轨的滑动面应光滑平直,直线度每米不得大于1.5mm,全长直线不得超过0.12%。防火卷帘门座板与地面间隙不宜大于20mm。防火卷帘门应设有手动启闭装置,以备断电时使用。应具有依靠卷帘自重下降的性能,并具有恒速性能,手动速放装置的操作力不得大于50N。

第2个回答  2018-01-28

防火卷帘门与一般的卷帘门相比,就是在防火上要求较高,要符合国家标准规范标准TF3防火等级要求,本产品广泛应用于各种工业与民用及公共建筑中要求测量背火面温升、对抗风压要求低的场所,如写字间、超市、商厦、展览厅、地下车库、娱乐场所等建筑物的防火分区分隔。按规范条文说明,以背火面温升为判定条件,耐火极限不低于3H的防火卷帘为特级防火卷帘。帘板、导轨、门楣、卷轴等部件的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷,焊接应牢固,外观平整,不允许有夹渣、漏焊,透焊等现象。零部件的外露表面必须做防腐处理,其涂层、镀层应均匀。卷帘启闭、运行的平均噪声应符合要求。