三相电锅炉跳闸维修

如题所述

你的空开小,你看1KW=4.45电流,你的功率是9KWX4.45=40.5A,将进空开的额定电流,所以闸的温度高而导致空开调闸,建议换DZ47/100A这是其《1》。而其《2》是你的线是BV6平方的线,还是BVR多股线,如果是BV线由于是硬铜线在接线柱,的位置接触虚而导致温度上升也会导致空开的吴动作使其跳闸,所以选用线材时,建议选BVR多股线。希望以上能帮助你谢谢!