电工师傅们,我家空调加雪种处,我开一夜,高低压管结很厚的冰,且无冷气吹出,我才加雪种几天,是不是堵

电工师傅们,我家空调加雪种处,我开一夜,高低压管结很厚的冰,且无冷气吹出,我才加雪种几天,是不是堵塞了?求解

应该是低压管结霜吧?
以下几种情况都会引起室内机蒸发器、室外机低压侧管路结霜结冰以及室内机漏水现象:
1、室内侧换热器表面脏堵或者通风不畅导致低压下降;
2、系统冷媒充注量不足;
3、过滤器脏堵、冰堵等制冷系统堵塞导致的节流,使系统流量变小,或者节流装置本身的制造不良;
4、低温情况下冷凝压力低,导致流过结构机构冷媒量偏少进而导致压力偏低;
5、室内机进出液管组不良导致冷媒蒸发器不完全,从而出现结霜结冰现象;
6、内外机连机管路的尺寸不合适或者管路折扁导致流量变化,进而引起低压压力降低,低压侧管路太长导致的压力损失太大;
7、安装不当,回风短路或者使用不当,在出风口有比较大的阻碍物等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-16
还是找维修空调的给看下吧。
相似回答