1、吸气过程:

当转子转动时,主副转子所形成的齿间容积逐渐扩大,该容积仅仅与吸气口连通,外界空气被吸入齿间容积内。当齿间容积增到大时,齿间容积与吸气口断开,吸气结束。此为“进气过程”。

2、封闭及输送过程:

在吸气终了时,主副转子齿峰会与机壳闭封,在齿间容积内的空气即被封闭在由主、副转子及壳体组成的封闭腔内,此即“封闭过程”。两转子继续转动,主副转子齿相互啮合,啮合面逐渐向排气端移动,齿间容积内的空气也跟着向排气端输送,即“输送过程”。

在输送过程中,随着转子的旋转,齿间容积由于转子齿的啮合而不断减小,齿间容积内之气体体积也随之减小,气体被压缩,压力升高,此即“压缩过程”。压缩的同时,润滑油因压力差而喷入齿沟内与空气混合。

3、排气过程:

当转子转到齿间容积与机壳排气口相通时,被压缩之气体开始排出,这个过程一直持续到齿末端的型线完全啮合,此时齿间容积为零,气体被完全排出,即完成“排气过程”。

扩展资料

螺杆机的保养:

1、螺杆式冷水机安装完毕或长期停用后再次使用, 降温的速度要合理:每天控制在 8-10℃为宜 , 在 0℃时应保持一段时间。

2、螺杆式冷水机库板保养,注意使用中应注意硬物对库体的碰撞和刮划。因为可以造成库板的凹陷和锈蚀,严重的会使库体局部保温性能降低。

3、螺杆式冷水机密封部位保养,由于装配式螺杆式冷水机是由若干块保温板拼而成,因此板之间存在一定的缝隙,施工中这些缝隙会用密封胶密封,防止空气和水分进入。所以在使用中对一些密封失效的部位及时修补。

4、螺杆式冷水机地面保养,一般小型装配式螺杆式冷水机的地面使用保温板,使用螺杆式冷水机时应防止地面存有大量的冰和水,如果有冰,清理时切不可使用硬物敲打,损坏地面。

参考资料来源:百度百科-进气阀

参考资料来源:百度百科-螺杆机

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
①启动。电机启动,主机开始运转,进气阀关闭状态,阀芯上的小空进气。经过压缩的油气进人油气桶,系统压力逐沂上升,稳定到3-3.5bar。
②加载。电机星三角转换,控制系统.(压力开关)会比较系统的实际压力与设定压力,当系统压力低于压力开关设定下按犍压力时,压力开关动作使加载电磁阀(三向电磁阀)加电三向电磁阀开启,向进气门伺服汽缸供气推动控制气缸打开蝶阀,进气阀全开吸气;经由电磁阀的压力同时关闭泄放阀,机器不再放空,罐内压力持续上升至顶开最小压力阀向外供气。
③卸载。当压力上升到压差开关上限压力时,压差开关发出一个电信号给三向电磁阀,电磁阀关闭停止向进气门伺服气缸供气,控制气缸不受压则蝶阀关闭维持小孔进气,此时受配重控制止回阀能及时迅速的紧密关闭,同时泄放阀打开释放油气桶内压力至基本油压。空压机处于空载运行,在加载电磁阀连续失电20min后,系统进入空车过久停车状态。
④容调。空压机加载过程中为减少空压机的空重负荷次擞,安装有反比例阀,当机组压力达到压力开关上限前反比例阀提前动作.减少向伺服汽缸的供气量,进气阀伺服气缸阀杆推力减少,在弹簧力的作用下阀杆回缩,当弹簧力与气缸的气体推力平衡时阀杆处于半开状态,进气量减少实现空压机的容量调节。
⑤停机。停机信号来自空车过久或系统压力长时间处于压力上限,电机停止,主机停转不再吸气,进气阀的内部止回阀迅速关闭确保没有停机吐油的现象,泄放阀持续放空至外部大气压力。本回答被网友采纳