请问怎么用数字万用表20MΩ档 测量三芯线插头是否漏电 有火线零线地线

图片上的插头 测量那两根电线最准

用数字万用表测量三芯线是否有短路现象,应该把插头从电源上和设备上全拔下来,此时数字万用表打在20MΩ档位,表笔分别接触任意两个脚,都不应该有阻值。
图里边的插头,下边两个脚分别接火线和零线(左接的是火线,右边的接零线),上边的一个脚接地线。平时测量,要表笔分别接触每两个脚。追问

请问多少属于漏电

追答

就这根线而言,其阻值应该是无穷大的,不应该存在漏电现象,要么短路,此时阻值很小,要么断路,不通电了。只有设备,才存在漏电现象,因为设备是由诸多原件组成,个别原件出现了漏电现象,例如电容、二三极管等。
当然,平时也会出现这样的现象,配电箱有时出现跳闸现象,一是线路或设备存在短路或漏电现象;二是插座存在受潮、溅水、烧成碳化现象,带有漏电保护的空气开关才会不定时跳闸;三是空气开关本身有问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-31
应该用手摇兆欧表,测量绝缘电阻,根据阻值大小,判断漏电程度。数字万用表20兆欧档,指的是量程,意思是,最大可以测量不超过此档阻值的电阻值。追问

请问多少属于漏电

追答

绝缘电阻小于0.5兆欧

追问

兆欧 请问是
火线和零线小于0.5兆欧
还是火线和地线小于0.5兆欧
或者零线和地线小于0.5兆欧?

追答

火与地,零与地

第2个回答  2019-07-31
测量图中左边和中间的金属片之间的电阻。追问

请问多少属于漏电

追答

低于50KΩ就说明绝缘不良