房子里只安装两根地暖管,验收合格吗?

如题所述

地暖进水管热回水管不热的主要原因是:
1、管道和地暖内没排气,回水管道阀门没打开。
在地热首次运行过程中,因管道里有压力与水阻容易产生气塞,造成供回水不循环、温度不相等,应当进行逐路排气。 地暖在钢柱满水后的管道中,会有一定的气体,这有可能导致“地暖进水。打开排气阀直接排气,直至放出热水为止。
2、循环动力不足,水压不足。
进水管和回水管会出现一定的水压。依靠水压使热水流通。如果水压不足,回水管不能流入热水,就会出现地暖回水管不热的现象。
3、回水管道坡度不够。
如果地暖环路压力不足,可能导致水循环不畅,出现进水管热回水管冷的情况发生。
解决办法:可以找物业,也可以找供热部门。可加装循环泵解决循环不畅问题(视情况而定)。
4、冰凉各回路中管路/负荷不平均,就是说热的那一路要么管路短,要么地暖少,热水直接走近道了。解决的方法是先排气再测水压,之后可以关小热的这一路的回水阀。
5、回水管被堵塞
地暖在使用的时间长了之后,回水管道出现被堵塞的现象。这事就需要清洗过滤器,过滤器在地暖系统中主要负责过滤管道中的杂质,如果过滤器出现堵塞,就容易出现地暖不热。
6、地暖出现冷热不均
个别朋友反应家里安装地暖后有的房间热,有的房间不热或冷热不均,出现这种情况多一半是由于前期设计不合理或施工不当导致。
解决办法,经验丰富的技术人员可以通过修改、调整地暖环路解决此故障。
地暖进水管热回水管不热解决方法如下:
1、地暖放气具体操作步骤:
①准备工具:钳子,扳手,毛巾。
②首先需要找到防水的地方,总共各有一个放气扣,上面进水口一个,下面回水管一个。如果实在找不准的话,可以试着摸一下,一般情况下,热的是进水管,凉的是回水管。
③测试是不是由于没排气造成的回水管不热。
先放进水管的气,在放气的时候要有人看护,因为放气的时候胶管可能会出现跳动的情况,然后用钳子打开阀门,用准备好的毛巾,裹住阀门的周围,因为在放气的时候可能会有一些水溢出。防止水外泄。
④放回水管的气,在放气之前要先关闭回水管的主阀门,一般情况下是绿色或者红色把柄,转90度自动关闭。放气过程和进水一样,只是需要把管接到下面的放气阀门上即可。
⑤逐个放每个屋的单水管,一般每户有3-4个。具体操作是关闭主回水阀门。并且关闭各个单管的阀门,只留其中一个是回水的。如此重复每个单管即可。
⑥什么情况下放气成功。主要就是里边没有污水和气体喷出。达到基本稳定状态。
⑦最后打开所有通水阀门。包括主回水管,各个单管。关紧那两个放气阀,用钳子,但是不能用力过猛,否则容易引起阀门损坏。
注意,一定要关紧那两个放气阀,用钳子,但是不能用力过猛,否则容易引起阀门损坏。出现泄水问题,一定要马上关闭主进水管的住阀门,即可断掉水源。然后再采取其他措施。
2、管道清洗
地暖长时间使用管道中容易存留水垢,导致地暖管路栓塞,造成地暖不热的情况发生。水暖一般使用4-5年需要清洗一次。
关闭采暖的总回水阀门和各环路调节阀,首先打开分水器上的一个调节阀,再打开分水器回水杠上的排气阀放水排气,排净空气后再关上此阀门,同时打开下一路阀门。依此类推,每路空气都排净后再将阀门全部打开,系统即正式运行。 一个一个管子排完气以后 打开总阀 水流哗哗的可以听到声音。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-25
如今,地暖在市场上十分火热,越来越多的家庭认识到了地暖的好处。有的房地产商已经开发了有地暖的商品房。地暖采用热辐射原理使地表温度分布均匀,由下而上的温度曲线使人感到下热上凉,满足人体所需的脚暖头凉的舒适感。地暖作为如今最舒适的采暖方式,室内不会出现冷热不均的现象。室内空气十分洁净,不会造成尘土飞扬。

同时,地暖管埋设在地板下,相对于暖气片、空调采暖等方式,地暖反而增加了室内使用面积。地暖虽然前期安装费用稍贵,但是在日常使用中却十分节约能源,热效率比暖气片高20%-30%。地暖还能实现分户热计量,分室控温。根据不同房间的使用情况调节分配器上的阀门开关,控制热水流量,不仅可以调节室温,还能起到降低能耗的作用。

地暖的安装十分重要,有句话叫“三分地板七分安装”,说的就是地暖行业,所以,在地暖安装完成后的验收九十分重要了。今天,保长就为大家讲讲验收的方法。

低温辐射采暖系统需要进行中间验收和竣工验收。中间验收由施工单位会同有关方面进行,是指从铺设绝缘层起到供暖管敷设防热媒集配装置安装完毕进行试压为止;竣工验收应由主管单位组织施工、监理、建设和有关单位联合进行。竣工验收应具备施工图和设计变更文件以及主要材料、制品和零件的检测报告、出厂合格证和隐蔽工程检验记录、中间检验记录、试压记录、工程质量检验评定记录。

给地暖做水压实验:水压实验前,先对试压管道和构件采取安全有效的固定和保护措施,水试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa。水压实验时,经分水器缓慢注水,同时将近管道内空气排出,等到水充满后,开始进行水密性检查。用水缓慢升压,升压时间不能小于5分钟,待升压至工作压力后,稳压5分钟,观察有无漏水现象,补压至规定试验压力,10分钟内压降不超过0.03Mpa视为合格。如果是在冬季进行水压实验时记得防冻。

给地暖做气压实验:同样的,在气压试验前,我们也要对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施,气试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa。采用空气压缩机,经分水器逐渐加压,然后进行气密性检查。升压至工作压力时,稳压5分钟,若无渗漏可继续补压至实验压力,5分钟内压降不超过0.05Mpa视为合格。

好了,保长就说到这里,记得给地暖做做实验。
第2个回答  2020-11-25
地暖管
地暖管指低温热水地面辐射采暖系统(简称地暖)中用来作为低温热水循环流动载体的一种管材。
中文名
地暖管
外文名
Floor heating tube
类型
管材
作用
取暖
快速
导航
生产要求性能对比辨别真伪固定方法产品标准设计标准工程标准
分类
从地暖诞生到今为止共有以下几种管材作为地暖管的使用。
XPAPR: 交联夹铝管
PE-X:交联聚乙烯1
PAP: 铝塑复合管2
PP-B: 耐冲击共聚聚丙烯(韩国曾经称之为PP-C)
PP-R:无规共聚聚丙烯
PB:聚丁烯(超耐高温管材)
PE-RT::耐高温聚乙烯
注1:交联聚乙烯按生产方式分为过氧化物交联(PE-Xa)、硅烷交联(PE-Xb)、电子束交联(PE-XC)和偶氮交联(PE-Xd)四种。其中过氧化物交联和硅烷交联是国内常用的两种交联聚乙烯管材产品。
但是过氧化物交联因渗氧过快而不广泛应用,硅烷交联因交联剂硅烷有毒2004欧洲禁用,电子束交联(PE-XC)是采用物理方法改变分子结构,健康环保的管材,偶氮交联(PE-Xd)处于实验状态。
注2:市场上出现铝塑复合管有三种,PE/AL/PE;PE/AL/XPE;XPE/AL/XPE。第一种是内外层为聚乙烯,第二种是内层为交联聚乙烯,外层为聚乙烯,第三种是内外层均为交联聚乙烯,中部层均为铝层。第一种一般用于冷水管道系统,后两种一般用于热水管,可作为地暖管。
生产要求
按照国家和国际的产品标准要求,生产冷热水用塑料管材和塑料管件的原料,必须是按照GB/T18252—2000 《塑料管道系统用外推法对热塑性塑料管材长期静液压强度的测定》中规定进行试验而通过合格判定的管道专用料。也就是说,每个原料生产厂家必须按地暖管材产品标准做出满足预测强度参照曲线的蠕变破坏曲线,才能证明所销售的原料是合格的。仅做110℃、8760小时的静液压状态下热稳定性一个点的试验是不能证明管材原料是否合格的。如果不知原料产品是否合格,也就相当于水泥没有确定标号一样,使用强度不能确定。不管采用那个品种管材铺设地暖,只有使用符合产品标准要求的原料,并且生产设备和工艺合理而生产出的合格管材,通过正确地设计、安装和使用,才能可靠地保证地板辐射采暖用塑料管材使用寿命五十年。
第3个回答  2020-11-25
地暖怎么验收?

1、中间验收

地辐射供暖系统,应根据工程施工特点进行中间验收。中间验收过程,从加热管道敷设和热媒分、集水器装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满再次进行试压止,由施工单位会同监理单位进行。

2、水压试验

浇捣混凝土填充层之前和混凝土填充层养护期满之后,应分别进行系统水压试验。水压试验应符合下列要求:

①水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和养护措施。

②试验压力应为不小于系统静压加0.3MPa,但不得低于O.6MPa。

③冬季进行水压试验时,应采取可靠的防冻措施。

3、水压试验步骤

①经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。

②充满水后,进行水密性检查。

③采用手动泵缓慢升压,升压时间不得少于15min。

④升压至规定试验压力后,停止加压,稳压1h,观察有无漏水现象。

⑤稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过O.05MPa无渗漏为合格。

地暖施工质量验收规范

1、竣工验收时,应具备下列文件

①施工图、竣工图和设计变更文件。

②主要材料、零部件和构件的检验合格证和出厂合格证。

③中间验收记录。

④试压和冲洗记录。

⑤工程质量检验评定记录。

2、竣工验收标准

①竣工质量符合设计要求和本规程的有关规定。

②填充层表面不应有明显裂缝。

③管道和构件无渗漏。

④阀门开启灵活、关闭严密。
第4个回答  2020-11-25
选择安装地暖为的就是一个舒心,对比各类花式取暖设备,毫无疑问地暖是最注重人体体验、真实感受以及省事省心的,也因此,地暖产品的选择和安装都十分考究和复杂。今天德国瑞好就来跟大家盘点一下安装地暖有哪些注意事项。

1.与装修同步

前期装修刚开始,水电走完以后就可以装分集水器和铺设管道了,需要注意的是,为了避免配合困难或责任不明而耽误工期,地暖施工最好不要和其他工种进行交叉施工作业。

2.铺装细节

地暖管道布置需要计算管间距,铺设形状,如果管道布置不合理,会造成供热不均。保温材料的选择也需要多费心,如果保温材料不好,热量将会散发到楼下,除了影响体验度,还会造成使用费用的提升,甚至有害物质的释放。

3.防潮层的铺设

当与土壤接触的底层地面作为辐射地面时,保温层与土壤之间应设置防潮层,一般只有一楼铺设防潮层,二层及以上楼层可以不铺设防潮层。

4.地暖管布局并不是越密越好

很多人都会误认为地暖盘管越密越好,越密房间会越暖和,但其实地暖盘管的间距的设计是需要根据房间热负荷等因素按照相关数据用公式来计算的。根据规范标准,每一回路供热管长度不能超过120m,安装时管路不宜超过8路,盘管间距过密不但会让室内温度过高造成燥热,还会影响人体健康。

5. 混凝土填充

混凝土填充层是保护地暖管道同时使地面温度均匀的构造层。一般为豆石混凝土或水泥砂浆,水泥砂浆体积比例不小于1:3。豆石混凝土浇筑高度一般为5cm,需人工找平。

6.做好卫浴间防水

如果想要在卫浴间也铺上地暖,那就需要做好卫浴间的防水层,卫浴间的地暖一般是铺设在干区,湿区不建议铺设。如果一定要在湿区铺设地暖,就必须在地暖下面和上面各做一层防水层,并且在门口做好止水墙,否则会造成渗水隐患。

7.地面材料的选择

不同地面材料的导热性不同,地砖散热性良好,地暖开启后室内温度可快速升高,且最终的室温一般会比铺木地板的房间略高;瓷砖硬度较大且含水率低,高温受热后也能保持稳定不变形。复合木地板与脚的贴合性和舒适度更高,但要注意防止地板受潮,避免出现开裂变形等,需要做好保养维护。
相似回答