局部放电是指高压电器中的绝缘介质在高电场强度作用下,发生在电极之间非贯穿性放电。220kv及以上变压器大修或更换绕组后,应进行局部放电测量。
进行局部放电测量时对试品施加线端电压为u2(1.3
um/
或1.5
um/
),持续5min,再升高至u1(
um/
)保持5s,然后立即下降电压至u2,持续30min。在电压为u2的第二阶段30min内,应连续进行观察,每隔5min记录一次放电量,如果局部放电观察过程中试验电压不突然下降,并在30min加电压的最后29min内,所有端子上的放电量水平低于规定限值,并且未表现出明显地向这个限值稳定增加的倾向,则试验合格。
如在一段时间内放电量超过限值,之后又低于这个限值,则试验应继续进行,直到在30min内的放电量在规定值以内。
按国标的规定,变压器的局部放电量q值为:
当u2为1.3
um/
时,放电量一般不大于300pc
当u2为1.5
um/
时,放电量一般不大于500pc
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-12
要对变压器进行放电,可用放电棒对其放电。作法是将便携式地线一端可靠接地(变压器外壳亦接地),地线的另一端接在放电棒的地线连接处。
工作人员手持放电棒,将放电棒的端部逐步靠近,最后接触到变压器绕组套管端部的接线板,通过放电棒的电阻放电,触碰无火花即可将地线直接挂至接线板放电(三相均挂地线放电)。
扩展资料:
放电注意事项
1、测量接地应与加压回路接地隔离,测量接地应与加压回路接地在隔离变压器处隔离。隔离变压器一次屏蔽接地为加压回路接地,二次屏蔽接地为测量回路接地。
2、现场进行局放时应小心周围有无大功率无线电发射台,可能严重干扰测量。如果你使用的局放仪有滤波功能,虽能屏蔽掉干扰但仍然会影响测量准确度
3、一定要在加压前做好整个回路变比的计算,要把变压器调压开关档位选择适当,尤其三圈变压器,千万别只考虑了高压侧电压,忽略了中压侧的电压而导致加压过高