【答案】:A、B、D、E
解析:
挖孔桩基础施工安全控制要点:
(1)挖孔灌注桩,应在无水或少水的密实土层或岩层中,按设计挖筑。挖孔较深或有渗水时,必须采取孔壁支护及排水、降水等措施,严防坍孔。
(2)人工挖孔,对孔壁的穗定及吊具设备等,应经常检查。孔顶出土机具应有专人管理,并设置高出地面的围挡。孔口不得堆积土渣及工具。作业人员的出入,应设常备的梯子。夜间作业应悬挂示警红灯。挖孔作业暂停时,孔口应设置罩盖及标志。
(3)所用电器设备,必须装设漏电保护装置,孔内照明应使用36V电压的灯具。起吊设备必须有限位器、防脱钩器等装置。
(4)孔内挖土人员的头顶部应设置护盖。取土吊斗升降时,挖土人员应在护盖下面工作。相邻两孔中,一孔进行浇筑混凝土作业时,另一孔的挖孔人员应停止作业,撤出井孔。
(5)人工挖孔,除应经常检查孔内的气体情况外,还要遵守下列规定:
①挖孔人员下孔作业前,应先用鼓风机将孔内空气排出更换;
②二氧化碳气体含量超过0.3%时,应采取通风措施,对含量虽不超过规定,但作业人员有呼吸不适感觉时,亦应采取通风或换班作业等措施;
③空气污染超过三级标准浓度值时,如没有安全可靠的措施,不得采取人工挖孔作业。
④人工挖孔深度超过10m时,应采用机械通风,并必须有足够保证安全的支护设施及常备的安全梯道。人工挖孔最深不得超过15m。
⑤挖孔桩需要嵌岩或孔内有岩层需要爆破时,应采取浅眼爆破法,严格控制炸药用量,并按爆破安全规程的规定,一丝不苟地组织好爆破作业。
⑥人工挖桩孔采用混凝土护壁时,每挖深1m(土质不好还应适当减小),应立即浇筑护壁,护壁厚度不小于10cm。
⑦机钻成孔作业完成后,人工清孔验孔要先放安全防护笼,笼距孔底不得大于1m;人工挖孔采用混凝土护壁时,应对护壁进行验收,第一圈护壁要做成沿口圈,沿口宽度要大于护壁外径300mm,口沿处要高出地面100mm以上,孔内护壁应满足强度要求,孔底末端护壁应有可靠防滑壁措施。
⑧在较好土层,人工挖扩桩孔不采用混凝土护壁时,必须使用工具式的安全防护笼进行施工,防护笼每节长度不超过2m。防护笼总长度要达到扩孔交界处,孔口必须做沿口混凝土护圈。
⑨挖出的土方应随出随运,暂时不能运走的,应堆放在孔口边1m以外处,且堆土高度不得超过1m;凡孔内有人作业时,3m以内不得有机动车辆行驶或停放;孔内人员作业时,孔上必须有监护人员,并要随时与孔下人员保持联系,不得擅自撤离岗位。孔上监护工作人员应随时注意孔壁变化及孔底施工情况,发现异常时,应立即协助孔内人员撤离,并向有关人员汇报发现的真实情况。
本题“C.相邻两孔施工时,一孔进行混凝土浇筑,另一孔作业人员应停止作业,在孔内待命”错误,因为作业人员在孔内待命存在安全隐患,正确的做法是“撤出井孔”。
本题的正确选项是“ABDE”。