零线漏电会跳闸吗?

如题所述

零线漏电会跳闸。零线漏电,会导致流过漏电断路器的电流不平衡,从而触发漏电断路器跳闸。我们平时说零线没有电压,只是说它对地电压非常低,并不是没有,因此如果零线在漏电保护器之后接地,也有电流流过漏电的地方,因此会引起跳闸。

漏电保护经常跳闸,即使不用电也跳。漏电保护开关和每一路空气开关都是新换。只理出两个问题:

    照明零线从漏电保护器零线接出端子未经空气开关直接到个各灯头,断开该零线(从漏保零线出桩拔出)此时开任何一路照明,灯会亮闪一下,漏保马上跳闸,按理说是灯不亮但不跳闸。接好该零线开灯不跳闸; 

    断开进户火线开关及照明空气开关 、再次断开照明零线。此时该零线与照明火线空气开关出线端有400欧姆左右的电阻,这些现象是否正常?这个情况,不知在线路敷设中你敷设了接地保护线路了吗?如果设了,那我估计这个现象有可能是在某个接线点上,把零线和接地保护线“混接”了,也就是互相错接了,而到你照明线路上的零线可能实际就是接地保护线;另外还有一种情况,有可能在插座、或某些用电设备的零线端,把接地保护线也接到了零线上,还有如果是多路漏保分别控制多路电路(比如插座、照明、空调等分多路敷线的)电器的,可能由于零线接错或者生产“共接”也就是叫“共零现象”时,漏保也会跳闸或者不能正常工作的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-27
实际上一般的漏电保护开关就是零火线电流比较器,比较零火两根线的电流是否一样,一样就是不漏电就不跳闸,不一样的话在设定范围内也不跳闸,一旦超限就跳闸。这样无论火对地还是对零直接漏电还是经过人体漏电,漏电流都会被感知并超限跳闸。
因此,LZ描述的换线实验要在一个基础上测试,就是要确认:进入漏电保护的零火两根线上都是有超过漏电保护器设定的限制漏电流值的实际电流存在。 在此基础上的测试结果才可以采信依此判断线路情况。
老的居民供电两线制:零、火,无接地线,现在新的居民供电三线制:火、零、地,火零两线过电表后再过漏电保护器为总电源,而地线不能经任何控制,直接连接到居民楼总地线接地体上,另一端直连用户插座地线。
LZ的描述含糊,那条漏电的线究竟是什么线很重要,原因决定了这根线可以和不可以做什么!
如果,LZ说的那条线真的绝缘有问题,那怎么可以再做零线来用呢?
如果,LZ说的那根线接了火就跳闸,那请问是怎么接的呢?这根线原来的作用呢?
LZ啊,电是很危险的,不清楚什么墙里出来的两根线究竟在线路中的连接情况你就敢这样乱试,你真无畏
第2个回答  2019-01-22

漏电跳闸了,到底是火线漏电还是零线漏电?这种判断方法真简单

第3个回答  2020-09-08

相似回答