推荐答案 2018-03-09
祥泰电气分析如下:
1-开关柜柜体选用的钢板厚度不小于1.5mm,配电柜柜体选用不少于2.0mm厚度的冷轧钢板制成,钢板箱门、钢板盘面厚度不小于2.0mm,背板厚度不小于3.0mm,导轨必须结实,配电柜的结构应完整坚固;
2-开关柜柜体内部元器件接法与装配布置合理、进出线预留孔洞数量、大小、形状及箱(柜)的安装方式等必须符合国标、图集、设计图纸具体参数的要求,预留的进出线开孔或敲落孔应有相应的密封附件,在进出线装配完毕后能保证达到三级密封要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IeLFL8ReR8eLe88FcIG.html
相似回答
请教一个ggd
开关柜柜体
板厚的问题
答:
1.5mm厚的就可以。2mm厚的更好
。侧板和底板都是型材这个改不了。顶板没有什么左右1.0的就行了。
高低压开关柜
壳体可以使用热轧基本的热镀锌吗?如果可以,哪些钢厂的热 ...
答:
一般2.5mm以上厚度的热镀锌基板会选用热轧材料
。小型短流程热镀锌厂做这类产品比较多,但是镀锌表面质量差。不知道提问者对表面质量有哪些具体要求
高低压开关柜
常见的材料有哪些?
答:
1、冷扎钢板或角钢(用于焊接柜)
;2、敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜).3、不锈钢板(不导磁性).4、铝板((不导磁性).
高压配电柜的各类详情
答:
5、全组装式的开关柜使用敷铝钢板,耐腐蚀、抗氧化,采用多重折边工艺,保证高的强度的刚度
。 主要技术参数 额定电压 10KV最高电压 12KV额定绝缘水平(1min工频耐压:对地及相间42KV,一次断口间48KV。雷电冲击耐受电压:对地及相间75KV,一次断口间85KV。)额定短路开断电流16KA、20KA、25KA、31.5KA、40KA、50KA额定...