如何处理三菱重工E43故障代码?

如题所述

三菱重工多联机中央空调报E43错误代码的原因及重点检查位置:室内机连接台数或容量超过规定值(1次超130%,2次台数超,3次内外机通讯不良),容量低配小于45%;内外机通讯接线异常或不良,内外机主板不良。
三菱重工中央空调显示E43故障代码的主要原因与处理方法(检修步骤):
1、室内机连接台数或容量超过规定值:检修后,断电重启,重新连接,室内机连接的台数或容量不超过规定值。
2、内外机通讯接线异常,断线或接触不良:检修后,如异常,重新接线,或更换不良零部件。
3、内外机主板故障:检测后,如异常,及时修复,并更换不良零部件或主板。
4、申请报修:如果仍然报错,无法消除,建议您直接联系售后,由专业维修人员上门进一步检修并排除,自己无法完成故障的修复。售后电话4006821315。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-11-17

三菱重工E43故障代码的情况就是指室内机连接台数或容量超过规定值,要处理这个故障,那就是不能同时使用多台三菱重工的空调,要错峰使用。或更换其他品牌,降低负荷。

三菱重工中央空调故障代码,如下数据以供分析和参考。

E41 功率模块温度过高(KX、KX4机器)    

E42 压缩机过电流(启动过程中的电流过大)    

E43 室内机连接台数或容量超过规定值    

E45 变频控制基板通信异常    

E46 同一信号线系统中混用自动地址、手动地址和线控器地址设定    

E48 室外直流风扇异常(KX4机器)