55问答网
所有问题
高压配电柜上的断路器合不上去,是什么原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-11-17
高压断路器不能合闸原因:\x0d\x0a 先确认下故障发生在机构的哪个位置。把断路器前面板拆下来,用工具按一下合闸线圈下顶着的合闸半轴,看断路器能不能合闸。\x0d\x0a 如果不能合闸说明是从断路器机构主轴到合闸半轴处。可能是传动杆有变形。\x0d\x0a 如果可以合闸,那可能是合闸按钮到合闸半轴处有干涩,使得合闸没有触发到位,合闸按钮又因为干涩无法弹出。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IeL888LI4e88eRI4RQG.html
相似回答
高压配电柜上的断路器合不上去,是什么原因?
答:
可能是传动杆有变形
。\x0d\x0a如果可以合闸,那可能是
合闸按钮到合闸半轴处有干涩
,使得合闸没有触发到位,合闸按钮又因为干涩无法弹出。
高压配电柜上的断路器合不上去,是什么原因?
答:
断路器不能正常合闸的原因很多,
要查一下合闸回路的各个环节是否良好?要首先从控制电源查起,然后查一下合闸回路的辅助触点是否接触良好
。还有一个问题,可能就是机构的原因,导致开关无法合闸。
BGP9L-6
高压配电箱合不上
闸但电压表有指示可能故障
原因是?
答:
1、电容补偿功率因数偏高或超前
解决办法:调整电容补偿至0.92-0.97 2、变压器进线相序错误 解决办法:重新调整相序 3、电压电流回路正常 解决办法:更换无功表 四、电容柜不能自动投切原因分析:1、
电流取样信号线未接
解决办法:接好电流取样信号线 2、
检查控制器熔芯是否烧坏
解决办法:更换熔芯 3...
电力
高压断路器
(开关)拒动的几种
原因?
答:
一、高压断路器拒合原因分析
1、高压断路器拒合现象 高压开关柜经检修调试以后,变电所值班员操作高压断路器时,第一次合闸和分闸操作均能正常动作,但当第二次合闸时,就产生拒合现象。事故警报均正常动作,发出声响和提示信号。 2、高压断路器拒合原因分析 现场检查保护回路接线均和原图纸相符,检修...
配电
房10千伏开关
柜,
因压变柜投入后真空
断路器合不上
闸,就把压变柜退 ...
答:
不能合闸原因有:1,线路故障,就是合闸回路有问题了,对照图纸检查接线,一般是桩头松脱容易造成此类问题;2,合闸线圈烧毁,这个要将断路器拆开检查了;3
,断路器
和综保都带防跳。造成触点竞争。你可以把开关
柜的
控制电源关掉十分钟,再合闸。如果可以合闸,说明就是这个问题了。可以将断路器里面的防...