有关有线电视布线

有线电视布线:三层楼一楼进线用分三的分支器,分给三层楼。一楼用一个一入一出的插座,分一个给第二个电视。二楼也用一入一出的有线插座分给下一个电视在分一个分四个电视。三楼和一二楼一样。可以吗?

理论上讲很合理,但是你忽略了距离问题,线路越长信号损耗越大,一般用户可以这样布线,如果是我,一楼进线,用208分支器,主OUT口不损耗信号接三楼,2个支口损耗8个DB,用在一楼和二楼,每楼有几个电视就用几分配器,插座最好改装一下,不用插座直接把线拉出来插在电视上面,经过插座虽然看起来美观点,但是要损耗信号,这个方法比较简单实用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-02-09
我建议用三分配。有线电视线入户后接一个三分配,分到三层楼,然后再根据每层楼的电视机数量用分配器。如一楼有两台电视就在三分配后接一个二分配。
第2个回答  2010-02-18
你这样分的话,现在用自然是可以的,但是对今后的后续维修比较麻烦。分的地方越多出故障的可能性越大,检查就越困难。建议最好就是直接外线进来用一个3分配,1楼、2楼、3楼。然后各自楼都统一在一个地方,线路清晰今后检修方便。同样信号的损失比你那样少,电视会更加清晰。