道路消防通道要求几米

如题所述

消防通道限高是不小于4m。消防车道上空4m以下范围内不应有障碍物。穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净高均不宜小于4m。

一、个人损坏消防设施处罚
损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
二、私家车在小区占用消防通道归哪个部门管
家车在小区占用消防通道一般归公安机关消防部门管理。如果有以下方面的消防通道被占用或者消防安全违法行为和火灾隐患,也可以拨打96119向公安消防部门进行火灾隐患举报投诉:1、建设工程未依法经消防设计审核或者消防验收合格,擅自施工或者投入使用的,或者未依法进行消防设计、竣工验收备案的;2、公众聚集场所未经公安机关消防机构消防安全检查合格,擅自投入使用、营业的;3、火灾自动报警系统、自动灭火系统等消防设施严重损坏或者擅自拆除、停用的;4、占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散情形的;5、埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;6、占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;7、人员密集场所在外墙、门窗上设置影响逃生和灭火救援障碍物的。
三、如果小区发生火灾物业会有责任吗
物业仅对小区公共区域的基础设施和安全秩序负责,如果只是因为业主个人原因导致失火的,物业并没有责任,但发生火灾时,物业要协助做好工作。小区发生火灾,6种情况,物业要担责1、消防管道无法供水;2、疏于对公共区域的安全维护;3、消防通道堵塞;4、其他消防设施故障,如预警灯故障、消防栓出水慢、消防栓有水但无卡扣等;5、未及时发现险情或配合灭火;6、无消防设施。

希望以上内容能对您有所帮助,如果您还有其它问题请咨询专业律师。

【法律依据】:《中华人民共和国高层民用建筑设计防火规范》
1、高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道。
有封闭内院或天井的高层建筑沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其距离不宜超过80m。
2、高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。
3、供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。
4、消防车道的宽度不应小于4。00m。消防车道距高层建筑外墙宜大于5。00m,消防车道上空4。00m以下范围内不应有障碍物。
5、尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m×15m。大型消防车的回车场不宜小于18m×18m。
消防车道下的管道和暗沟等,应能承受消防车辆的压力。
6、穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4。00m。
7、消防车道与高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答