安装竖井风管挂钩挂在什么地方

如题所述

悬挂点选择在14.50米层风管预留的圆洞洞口味之处。
安装步骤:1、按照规范要求在风井内风速大于15m/s时需要内衬风管,不然比磨阻太大,风机全压消耗太大。小于15m/s可以就采用土建风道。
2、具体在设计过程中需要校核一下风机全压,从节能的角度说,内衬风管比较好,但是从施工难度来说,不内衬风管比较好。
3、消防管道的支架、部件、附件等的安装、维修需要占用空间,风井的面积只够供风管使用;
4、风道系统的来龙去脉随其功能,与消防管道是截然不同的;消防管道明敷,不得暗设;小径管道应避让大管子,这是规矩,同时被挤在井里无法让。
5、非吊顶内风管穿墙封堵:墙体两侧及底部由结构负责,采用砌体封堵;上部由机电负责,采取防火板封堵,内填岩棉或离心棉。
6、风管垂直穿屋面封堵:若施工图风管屋面后变为水平敷设的、或风管屋面后可以变更为水平敷设的,屋面以上砌筑井道,把水平防水封堵变更为竖向封堵,同时,屋面的风管水平段设置1%的坡度,坡向室外。
7、否则,风管出屋面后四周设置高于屋面完成面200mm挡水坎,并做防水处理后,后道工序由机电施工单位完成。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-09-22
适用于矿山,地面及地下通道架设管道,尤其适用于煤矿井下架设管道。