200smartport1和port2能同时用吗

如题所述

200smartport1和port2可以同时用。Modbus 是一种单主站的主/从通信模式。Modbus 网络上只能有一个主站存在,主站在 Modbus 网络上没有地址,从站的地址范围为 0 - 247,其中 0 为广播地址,从站的实际地址范围为 1 - 247。Modbus 通信标准协议可以通过各种传输方式传播,如 RS232C、RS485、光纤、无线电等。 在 S7-200 CPU 通信口上实现的是 RS485 半双工通信,使用的是 S7-200 SMART 的自由口功能。所以,200smartport1和port2可以同时用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-12-18
第2个回答  2022-12-18
答案是肯定的。
这两个口本来就是独立互不影响。你可以自带口做485通讯,增加通讯板可以做232通讯。或是自带口做modbus rtu通讯,增加通讯板做自由口通讯。只要存储器地址不重叠使用就可以。 当用MODBUS RTU 通讯时: 两个口可以同时作为 MODBUS RTU 主站,调用的MODBUS RTU 主站指令库是不同的。 一个口作主站、另一个口作为从站; 不能两个口同时作为从站; 注意各库存储区相互之间不要重叠并且也不能与程序中用到的 V 存储区重叠。 当用自由口编程时,没有主从角色限制,只是注意存储区的使用不要有重叠。 另外通讯双方的通讯参数必须相同,线路连接符合通讯口的电气特性。
查看更多
第3个回答  2022-12-18
200smartport1和port2能同时用,它们之间兼容性很好。