COM4不是表示第4个通讯口,表示RS485通讯模式
FP-X支持下面6种通讯插卡:

COM1  1通道RS232C

COM2  2通道RS232C

COM3  1通道RS485/RS422

COM4  1通道RS485

COM5  1通道RS485+1通道RS232C(2通道)

COM6  2通道RS485

上面并不表示有6个通讯口,表示可以配6种通讯插,配不同卡支持不同通讯模式(插通讯卡的位置只有一个)

扩展资料:

松下PLC编程时要注意逻辑思维。编程本身便是一种逻辑思维进程。在高级语言中,如许多前提判别语句,这便是逻辑中的因果关系。PLC程序便是由这些因果联系构成的:判别前提是不是建立,进而判断执行相应的指令。

所以,理顺对象的各个事件之间的逻辑顺序,是编程以前必须精心做好的筹备工作。在接到一项编程任务后,首先便是收拾出一份逻辑方案图,并获得用户的承认,然后才真正进入程序的编写进程。 

参考资料来源:百度百科-松下PLC

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-13

松下PLC FP-X与威纶通触摸屏的通讯连接图:

三个串口都是威纶通的HMI自带的,选择哪个都可以实现通讯。
在软件中设置好要使用的串口,然后按照图形制作好数据线,设定好通信参数,就可以通信了。

第2个回答  推荐于2017-09-05
我这里有一个松下的小PLC,型号是FP-X C40R。有编程口和USB端口,编程口是RS232很多时候用作和上位机的通信。剩下的通讯方式和你选择的通讯卡有关,比如说我这里自带了一个叫COM6通讯卡,有2个485的通道。
相关参数可以在“PLC系统寄存器设置”里进行设置,一般是8N1(8位数据位,无校验,一位停止位),波特率你随意选个吧,一般是9600,站号不要重复。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2010-01-06
描述不清楚
你问的是COM4的通讯情况?COM4不是表示第4个通讯口,表示RS485通讯模式
FP-X支持下面6种通讯插卡

COM1 1通道RS232C
COM2 2通道RS232C
COM3 1通道RS485/RS422
COM4 1通道RS485
COM5 1通道RS485+1通道RS232C(2通道)
COM6 2通道RS485

上面并不表示有6个通讯口,表示可以配6种通讯插,配不同卡支持不同通讯模式(插通讯卡的位置只有一个)

若是这样的话,RS485通讯应该就好处理了(通过RS485线访问其他设备)
第4个回答  2010-01-02
我的FPX怎么没有四个通信口啊,可能型号小,不知道这个通信是什么意思,功能很多种的,我的FPX加一个COM口扩展是2个