兄弟今年学了PLC,但是期末考试老师出了这个题“PLC松下FP-X的四个通信口怎么实现通讯,请举例说明?”说每个同学都不能相同,兄弟我软件的知识还行,遇到这些硬件的东西就蒙了,请各位高手来帮帮忙,只要回答的好分数大大地有,呵呵,先谢谢各位了……
COM4不是表示第4个通讯口,表示RS485通讯模式
FP-X支持下面6种通讯插卡:
COM1 1通道RS232C
COM2 2通道RS232C
COM3 1通道RS485/RS422
COM4 1通道RS485
COM5 1通道RS485+1通道RS232C(2通道)
COM6 2通道RS485
上面并不表示有6个通讯口,表示可以配6种通讯插,配不同卡支持不同通讯模式(插通讯卡的位置只有一个)
扩展资料:
松下PLC编程时要注意逻辑思维。编程本身便是一种逻辑思维进程。在高级语言中,如许多前提判别语句,这便是逻辑中的因果关系。PLC程序便是由这些因果联系构成的:判别前提是不是建立,进而判断执行相应的指令。
所以,理顺对象的各个事件之间的逻辑顺序,是编程以前必须精心做好的筹备工作。在接到一项编程任务后,首先便是收拾出一份逻辑方案图,并获得用户的承认,然后才真正进入程序的编写进程。
参考资料来源:百度百科-松下PLC