水力计算怎么算

如题所述

水力计算步骤:

选择最不利环路;

对管线进行编号,凡管径变化或流量变化处均编号;

由工程给出的额定流量乘以同时工作系数得到各管段计算流量;

由系统图得出管段长度;

用假定流速发计算各管段管径;

 (1)

式中Q—天然气管道计算流量(Nm3/h)

d—管道内径,mm

v—管段中燃气流速,m/s

算出各管段的局部阻力系数,并求出当量长度;

A、局部阻力的计算:

燃气管网的局部阻力按燃气管道沿程阻力的5%~10%进行计取,对于许多管道误差较大。通过对不同类型管道的局部阻力进行计算分析,得出不同类型的管道局部阻力取值范围,可缩小燃气管网局部阻力计算误差,使水力计算结果更加符合实际。根据国标和相关规定查找管道附件的局部阻力系数ζ,并计算局部阻力之和∑ζ。

B、各种管道附件折算成相同管径管段的当量长度可按下式确定:(或查图)

 (2)

 (3)

式中△p--局部阻力,Pa

∑ζ--计算管段中局部阻力系数之和

v--管段中燃气流速,m/s

ρ--燃气的密度,kg/m3

λ--管道的沿程阻力系数

le--当量长度,m

d--管道内径,mm

C、管段的计算长度可由下式求得:

 (4)

式中L--管段的计算长度,m

l--管段的实际长度,m

低压燃气管道比摩阻损失计算公式:(或查表)

 (5)

 (6)

式中ΔP—天然气管道摩擦阻力损失(Pa)

L—天然气管道计算长度(m)

λ—天然气管道摩擦阻力系数

Q—天然气管道计算流量(Nm3/h)

d—管道内径(㎜)

ρ—天然气密度(Kg/m3)

T—设计采用天然气温度(K)

T0—273.15(K)

计算各管段附加压头,并标正负号

(7)

式中ΔH--管段终始端标高差(m)

g—9.81N/Kg

ρa--1.293 Kg/Nm3

ρg--0.7174Kg/Nm3

求各管段实际压力损失;

(8)

求室内燃气光的总压力降;

校核
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答