55问答网
所有问题
变频器使用为什么会使旁边的电器电压升高?怎么解这个决问题?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-07-01
大多数交直交变频器的工作原理是先通过二极管把三相交流电整流成直流电
然后再通过控制板控制IGBT逆变成可以近似看作是正弦交流电的方波交流电
因此变频器会产生大量的谐波,尤其是大批量使用变频器的时候更明显
解决办法就是在变频器的进线侧安装容量匹配的进线电抗器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IeI4IeG8IG8e8IQFQLG.html
其他回答
第1个回答 2020-06-16
变频器谐波造成的吧。
加装电源滤波器。
相似回答
变频器
影响电网
电压
吗
?会的
话
怎么
解决?
答:
变频器运行时,由于种种原因会产生谐波
,此谐波反馈到电网时,会对电网产生污染,影响附近电器的正常运行,最明显的就是谐波会影响电机的正常运行,造成电机铁损增加,发热,噪音异常,变频器周围的电路还会受到
谐波干扰
,所以说变频器的控制线路都要用铜屏蔽线,防止谐波产生干扰信号,使变频器发生误动作。...
变频器
启动后,
为什么电压会
增大?
答:
变频器V/F启动模式下,频率越大,变频器输出电压也就越高
,此时当负载不变,电流也会跟着增大,从而影响功率因数和功率,当然都会增大。此过程是恒转矩输出。变频器启动后输出频率超过额定频率时,变频器转变为恒功率输出,此时变频器输出功率不变,但是倘若频率增大,转矩减小,当然电压还是处于增大当中。
变频器
接上电机
为什么会
变相
答:
变频器使用的突出问题就是谐波干扰
,当变频器工作时,输出电流的谐波电流会对电源造成干扰。虽然各变频器厂家对变频器谐波的治理均采取了措施且基本达到国家标准要求,但谐波仍然是变频器选型和使用中最需要关注的问题。变频器的输出电压中含有除基波以外的其他谐波。较低次谐波通常对电机负载影响较大,引起...
电梯
变频
是
什么
原理?
答:
当回馈能量较大时,会引起直流环节电压升高发生故障,电动机急速减速也会造成上述现象
。解决办法是在变频器直流环节并联制动单元和制动电阻。制动单元是变频器一个可选组件,内设检测和控制电路,其工作时对变频器的直流回路电压进行在线检测。当电压超过设定允许值时,触发制动器晶体管导通,经电阻释放能量维持变频器的直流...
为什么变频器会
产生干扰?
答:
谐波电流一定时,
电压
畸变弱电源的情况下严重,使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与
变频器
之间的距离无关。由于负载电压为脉冲状,因此变频器从电网吸取电流也是脉冲状,这种脉冲电流中包含了大量的高频成分射频干扰,这种干扰会对使用同一个电网的仪表形成干扰,仪表与变频器之间的距离无关。
大家正在搜
变频器输入电压过高怎么办
变频器电压过低怎么调
变频器中间电压怎么设
变频器直流母线电压高的原因
变频器母线电压过高的原因
变频器频率不变调整电压
变频器启动后母线电压升高
变频器电压过高
变频器直流电压过高
相关问题
变频器影响电网电压吗?会的话怎么解决?
为撒有人说,变频器使用自由停车,会使变频器直流母线电压升高?...
变频器启动后,为其变频器供电发电机发出的电压会升高,导致发电...
如何解决变频器低电压跳闸问题?
变频器输入电压高怎么办
触摸屏与变频器上显示的电压不一致怎么解决?
变频器电流问题?
丹佛斯变频器过压怎么解决