卫生间等电位,是否要把插座内接地线(已接进强电箱)接入进去?

如题所述

卫生间等电位是局部等电位,目的是消除局部的电势差,(电压差)避免人体在卫生间意外触电。通常卫生间等电位在交工时,已经与楼体的总等电位通过扁铁,钢筋,导线进行连接。总等电位与楼体结构钢筋,避雷系统,金属管道等进行连接,并且直接接地极,同时连接建筑总配电箱,总地线。

在装修时,将卫生间等电位需要与卫生间内的电器外壳(电热水器),出水端口金属水龙头,金属管道,毛巾杆,浴帘杆,等金属物件连接。同时需要检测等电位的接地情况是否正常:一种是用卫生间插座火线和等电位端子接线,接个灯泡,如果亮证明没问题,如果不亮证明等电位接地不正常;一种是用等电位测试仪测量等电位接地是否正常。

那么卫生间等电位在正常接地的情况下,是否需要与插座内地线进行连接需要看卫生间插座地线的来源卫生间插座地线是从入户配电箱接过来的,是独立的回路。也就是卫生间插座回路可以在配电箱单独控制,且卫生间插座地线是直接与配电箱总地线连接的。这种情况,卫生间等电位是需要和插座地线进行连接的。或者等电位端子箱内的PE线(保护地线),也是需要连接的。这样连接在卫生间出现漏电情况时,配电箱内地线漏保可以快速动作,切断电源。同时漏电电流可以快速通过等电位和地线导走,将电压电流对等降低,消除电势差(电压差)避免人体触电。

卫生间插座地线是从其它房间改过来的,不是与入户配电箱直接连接的。这种情况是不可以将卫生间等电位与插座地线进行连接的。因为地线是保护线,为了避免线路系统漏电,引发事故的安全线,所以从其它房间改过来的插座地线,与其它房间的电器有连接,如果其它电器发生漏电,(地线通常接电器金属外壳)地线带电,会引到卫生间内,这样扩大了漏电范围,增加了卫生间触电风险;同样卫生间漏电,也会影响到卫生间外的其它电器,插座安全,同样扩大了触电范围,增加了漏电风险。

如果卫生间电位端子本身接地不正常这种情况进行检测维修,如果扁铁连接,等电位端子,或者导线问题可以进行更换维修,检测接地正常,在进行等电位安装连接。如果本身就是假的等电位(有少数是这种情况),或者等电位无法维修更换接地正常,那就只能放弃卫生间等电位连接,将卫生间插座做单独回路,插座内从入户配电箱接地线,并且安装灵敏度高的漏电保护器,在卫生间的插座,电器插头上增加漏电保护,多重保护,同时做好用电安全,在卫生间洗漱时,淋浴时关闭卫生间的所有电器,最好拔掉插头。

需要注意的是,与等电位端子连接的插座地线也要进行检测,确保是入户配电箱接入的地线。避免地线和零线接错的情况,或者是地线本身连接不好的情况。等电位接线要用等电位端子,等电位接线器。建议请专业的电工进行操作。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-19
需要,可以实现地线与等电位端子箱的有效连接防止等电位的做法不规范,导致电阻过大。
第2个回答  2021-01-04
卫生间等电位是局部等电位,目的是消除局部的电势差。电压差,避免人体在卫生间意外触电,通常卫生间等电位在交工时已经与楼梯的总等电位。通过扁铁钢筋导线进行连接。总等电位于楼体结构,钢筋避雷系统,金属管道等进行连接,并且直接接地极,同时连接建筑总配电箱总地线。
第3个回答  2021-01-01
否。在卫生间把插座墙接入地线,会有安全隐患,建议在卫生间外面安插座。